Необязательно, но надо помнить, что требуется обеспечить сменяемость электропроводки, а без гофрированного шланга соблюсти это будет затруднительно. ПУЭ, 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой.
Гипсокартон имеет группу горючести Г1 и относится к негорючих и слабогорючих материалам, соответственно можно скрыто прокладывать кабель без дополнительной защиты, но обеспечив при этом сменяемость электропроводки.
А натяжные потолки относятся к сгораемым материалам и электропроводку за ними необходимо выполнять в металлических трубах или обложив кабель сплошным слоем из несгораемого материала. ПУЭ, 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
____________
* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.





Ответить с цитированием