Выбираете соответствующий раздел, заходите в него и создаёте новую тему.
На вводе не может быть установлено УЗО на 30 мА, если и устанавливают, то с током срабатывания от 100 мА до 300 мА. Советую вообще убрать это противопожарное УЗО из этажного щита. Применение вводного УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током In = 30 мА приводит к его ложным срабатываниям, вызываемым большими токами утечки на вводе в электроустановку квартиры.
Всё остальное требуется разбить на групповые линии и подключать каждую линию на отдельно установленный для этой групповой линии УЗО (желательно установить диф.автомат).
Необходимо видеть, как подключены N проводники к УЗО, и как подключены отходящие групповые линии. Куда и как Вы подключили N-проводники групповых линий? Я встречал такие ошибки при монтаже, когда монтажники подключали отходящие групповые линии не к зажимам УЗО, а к шине. К одному УЗО не должно быть подключено такое большое количество групповых линий, так как имеет место большие токи утечки. Например у стиральной машинки ток утечки может достигать 5 мА, а у электрической плиты 10 мА. Следует помнить, что каждая кабельная линия имеет свои токи утечки. Вот и получается, что если подключать к одному УЗО несколько групповых линий, то большая вероятность ложных срабатываний.
Первым делом нарисуйте однолинейную схему, что и как у Вас подключено в квартирном щите, можете сфотографировать, тогда можно будет дать совет и разобраться в проблеме, но сразу видно, что схема нерабочая.





Ответить с цитированием