Цитата Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
Сетевая организация заставляет поставить УЗО на вводе
Сетевая организация не имеет право заставлять, а может только предложить. Решение о установки на вводе противопожарного УЗО принимает проектировщик, а не специалисты сетевой компании.
Цитата Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, что это за дифавтоматы с таким номинальным рабочим дифференциальным током?
ПУЭ 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

Рекомендуется не означает, что Вы обязаны устанавливать противопожарное УЗО на вводе.
Цитата Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
У меня на входе стоит обыкновенный АВ, АИСКУЭ, а диф. стоит отдельно на розеточную группу на 30мА.
Этого достаточно.
Цитата Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
Просто сложно выполнить это условие т.к. все смонтировано, а в ТУ указано небыло. Может простого АВ достаточно?
Если не хотите устанавливать, то не устанавливайте, тем более, что это УЗО - выброшенные деньги на ветер, толку от него не будет.