Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
т.к. воровать эл-во будут не у сбытовой компании, а у СНТ, соседям деньги дороже здоровья.
А Вы заключите договор электроснабжения напрямую с энергосбытовой компанией, минуя СНТ. Зачем Вам вступать в "колхоз"?
Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
Столб заземлён, кабелем СИП 4х16 осуществляется подключение ЩУ. 3 фазы идут на опечатанный автомат 40А, оттуда на счётчик, и с него на автомат 40А. PEN провод входит в счётчик, далее на шину, уже медным проводом.
Это грубейшее нарушение ПУЭ, п. 1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
Требуется до постройки дома подключить бытовку, на время строительства планирую ограничится одной фазой, местные электрики предлагают сделать ТТ схему
ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S
Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
кинув от столба на бытовку 2х6
А потом переделывать всё, а кабель выбрасывать? Может всё же сразу сделать как положено?

Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
1 Не понятно следующие: Того, что PEN заземлён на столбе достаточно, или нужно ли заземлять шину PE на столбе.
Обязательно требуется к шине РЕ присоединить заземлитель.
Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
2 Если я проведу до бытовки ВББшВ кабель 3х10 (40 метров), нужно ли будет делать повторное заземление шины РЕ на ВУ в бытовке?
А потом, когда строительство закончите, кабель будете хоронить в земле? Его же проблематично будет использовать. Обязательно требуется на вводе устанавливать контур заземления. ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
♦ основной (магистральный) защитный проводник;
♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования.
Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание. Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
п. 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
2 Если я проведу до бытовки ВББшВ кабель 3х10 (40 метров), нужно ли будет делать повторное заземление шины РЕ на ВУ в бытовке?
Обязательно надо делать повторное заземление.
Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
3 Или лучше воспользоваться советом местных электриков и сделать схему ТТ,
ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.