baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Временное подключение бытовки

  1. #1
    Vadim
    Гость

    Временное подключение бытовки

    Добрый день. Как мне правильно подключить бытовку?
    У нас СНТ, и счётчики установлены на столбах. Пока не произойдёт ЧП (кража счётчиков, несчастный случай и т.д.) изменить что либо не представляется возможным, т.к. воровать эл-во будут не у сбытовой компании, а у СНТ, соседям деньги дороже здоровья.
    Столб заземлён, кабелем СИП 4х16 осуществляется подключение ЩУ. 3 фазы идут на опечатанный автомат 40А, оттуда на счётчик, и с него на автомат 40А.
    PEN провод входит в счётчик, далее на шину, уже медным проводом.
    Требуется до постройки дома подключить бытовку, на время строительства планирую ограничится одной фазой, местные электрики предлагают сделать ТТ схему, кинув от столба на бытовку 2х6. Хотел бы узнать Ваше мнение: думаю самостоятельно отключить PEN провод от счётчика, кинуть его на существующую шину (будет PE), установить в щиток 2ю шину(N), объединить шины по краям. От N провести провод до счётчика, от него – на PE.
    1 Не понятно следующие: Того, что PEN заземлён на столбе достаточно, или нужно ли заземлять шину PE на столбе.2 Если я проведу до бытовки ВББшВ кабель 3х10 (40 метров), нужно ли будет делать повторное заземление шины РЕ на ВУ в бытовке? 3 Или лучше воспользоваться советом местных электриков и сделать схему ТТ, установив УЗО на ВУ в бытовке?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    т.к. воровать эл-во будут не у сбытовой компании, а у СНТ, соседям деньги дороже здоровья.
    А Вы заключите договор электроснабжения напрямую с энергосбытовой компанией, минуя СНТ. Зачем Вам вступать в "колхоз"?
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Столб заземлён, кабелем СИП 4х16 осуществляется подключение ЩУ. 3 фазы идут на опечатанный автомат 40А, оттуда на счётчик, и с него на автомат 40А. PEN провод входит в счётчик, далее на шину, уже медным проводом.
    Это грубейшее нарушение ПУЭ, п. 1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
    п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Требуется до постройки дома подключить бытовку, на время строительства планирую ограничится одной фазой, местные электрики предлагают сделать ТТ схему
    ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    кинув от столба на бытовку 2х6
    А потом переделывать всё, а кабель выбрасывать? Может всё же сразу сделать как положено?

    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    1 Не понятно следующие: Того, что PEN заземлён на столбе достаточно, или нужно ли заземлять шину PE на столбе.
    Обязательно требуется к шине РЕ присоединить заземлитель.
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    2 Если я проведу до бытовки ВББшВ кабель 3х10 (40 метров), нужно ли будет делать повторное заземление шины РЕ на ВУ в бытовке?
    А потом, когда строительство закончите, кабель будете хоронить в земле? Его же проблематично будет использовать. Обязательно требуется на вводе устанавливать контур заземления. ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования.
    Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание. Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
    п. 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    2 Если я проведу до бытовки ВББшВ кабель 3х10 (40 метров), нужно ли будет делать повторное заземление шины РЕ на ВУ в бытовке?
    Обязательно надо делать повторное заземление.
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    3 Или лучше воспользоваться советом местных электриков и сделать схему ТТ,
    ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

  3. #3
    Vadim
    Гость
    [QUOTE=Макс;9274]А Вы заключите договор электроснабжения напрямую с энергосбытовой компанией, минуя СНТ. Зачем Вам вступать в "колхоз"?

    Колхоз скидывался на организацию электропитания СНТ, к сожалению без него никуда теперь....

    Это грубейшее нарушение ПУЭ, п. 1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
    п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
    Вот так у нас делают, причем не бесплатно...
    Придется переделывать самому...На вводе в шину для перехода с алюминия (СИП) на медь (шина) нужно из какого материала клему покупать?Её достаточно будет просто обжать?

    ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S
    А потом переделывать всё, а кабель выбрасывать? Может всё же сразу сделать как положено?

    Бытовка на дальнем краю участка, в 35 метрах от столба, а дом будет в 7 метрах, по одной линии. Дом буду по воздуху подключать, после постройки. А кабель проходёт вдоль фундамента, потом им же подключу бытовку от дома.

    Обязательно требуется к шине РЕ присоединить заземлитель.

    Вот этот момент не понятен более всего. Есть ЩУ, есть заземление столба, на котором он висит. Нужно у столба ещё один контур заземления делать, или подключаться к уже существуещему? Если делать контур, то как?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Колхоз скидывался на организацию электропитания СНТ, к сожалению без него никуда теперь
    Если Вы не член СНТ, то Вам прямая дорога в ЭСО, с энергоснабжающей организацией заключайте договор, а не с СНТ.
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Вот так у нас делают, причем не бесплатно
    Кто делает? Электрик СНТ? Так скажите ему, чтобы переделал.
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    На вводе в шину для перехода с алюминия (СИП) на медь (шина) нужно из какого материала клему покупать?
    Есть в продаже специальные наконечники "алюминий-медь". Купите их и установите.
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Её достаточно будет просто обжать?
    Опрессовать специальным прессом.
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Дом буду по воздуху подключать
    А вот это зря. Надёжнее будет кабелем в земле, да и внешний вид будет достойный.
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    А кабель проходёт вдоль фундамента, потом им же подключу бытовку от дома.
    Тогда пойдёт
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Обязательно требуется к шине РЕ присоединить заземлитель.
    Вот этот момент не понятен более всего. Есть ЩУ, есть заземление столба, на котором он висит. Нужно у столба ещё один контур заземления делать, или подключаться к уже существуещему?
    Здесь надо рассматривать всё сразу. Опора ВЛ с повторным заземлением принадлежит не Вам, соответственно Вы не имеете права, без согласия собственников, использовать их конструкцию повторного заземления PEN. А вдруг Вы выйдете из СНТ, и "товарищи" попросят с Вам мзду за использование их оборудования. Юридически они будут вправе предъявить такое требование. Второй момент - это параметры сопротивления заземлителей. У Вас должно быть не более 10 Ом, а у опоры, как правило, нет таких параметров.

    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Если делать контур, то как?
    Не надо устанавливать ЩУ на опору, тогда и голова болеть не будет. А если уже установили, то в худшем случае придётся делать свой контур заземления рядом с щитом учета. Потребуется забивать вертикальные заземлители, можно использовать модульную штыревую систему заземления, а можно уголки вбивать. Вариантов много, главное цена вопроса.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения