[QUOTE=Макс;9274]А Вы заключите договор электроснабжения напрямую с энергосбытовой компанией, минуя СНТ. Зачем Вам вступать в "колхоз"?
Колхоз скидывался на организацию электропитания СНТ, к сожалению без него никуда теперь....
Это грубейшее нарушение ПУЭ, п. 1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Вот так у нас делают, причем не бесплатно...
Придется переделывать самому...На вводе в шину для перехода с алюминия (СИП) на медь (шина) нужно из какого материала клему покупать?Её достаточно будет просто обжать?
ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S
А потом переделывать всё, а кабель выбрасывать? Может всё же сразу сделать как положено?
Бытовка на дальнем краю участка, в 35 метрах от столба, а дом будет в 7 метрах, по одной линии. Дом буду по воздуху подключать, после постройки. А кабель проходёт вдоль фундамента, потом им же подключу бытовку от дома.
Обязательно требуется к шине РЕ присоединить заземлитель.
Вот этот момент не понятен более всего. Есть ЩУ, есть заземление столба, на котором он висит. Нужно у столба ещё один контур заземления делать, или подключаться к уже существуещему? Если делать контур, то как?