Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
допустима ли прокладка кабеля ВВГнгLS 3х1.5 в земле в ПВХ гофре?
В газонной части можете проложить кабель в гофрированной ПВХ трубе.
Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Греющий кабель недостаточно длинный чтобы охватить всю трубу, поэтому таких кабелей на трубе несколько, к каждому нужно подвести электричество.
Совместная прокладка греющего кабеля с кабелем ВВГнг-LS запрещена.
Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Трубы идут на грубине пол метра в земле. Как подвести к ним электричество?
Подводите кабелем, а дальше через муфту переходите на греющий. Только муфту желательно устанавливать выше уровня земли, в сливной трубе, а не в трубе, которая в земле.