Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
1. Если ВРУ установлено на столбе ВЛ, и там сделано разделение PEN проводника, установлен контрольный прибор учета и АЗ, то каки должно быть заземление?
Если ВРУ установлено на опоре, то оно относиться к особо опасной электроустановке со всеми вытекающими последствиями. А где установлен расчетный счетчик, если контрольный поставили во ВРУ на опоре? Контур заземления может состоять из одного вертикального электрода (пример модульной штыревой системы заземления) или нескольких (сложные заземлители). Ознакомьтесь с организационными и методическими рекомендациями по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей
А.В. Сакара.
Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Под словом каким мне важно понимать есть ли требования к исполнению, V-образное, треугольником, или контуром?
Это решение принимает проектировщик исходя из сопротивления грунта на местности, свободного места под монтаж контура заземления и производимых расчетов.
Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Как проверить сопротивление заземлителя собственными силами, то есть принять работу?
Купить прибор для измерения сопротивления заземляющих устройств (контур заземления) или арендовать его.
Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
2. Везде пишут контур заземления, обязательно ли выполнять повторное заземление коттеджа именно контуром, т.е. делать заземлители вокруг дома и соединять их шиной? Не достаточно ли просто сделать рядом с домом в стороне линию из трех вертикально-закопанных заземлителей или V-образное исполнение, если при измерении сопротивление заземления будет отвечать требованиям?
Вполне достаточно. На этот вопрос я уже ответил выше по тексту.