Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
То есть приемку повторных заземлителей на вводе в здание принимать нет смысла?!
Здесь разговор идёт о кабельном вводе, на основании ПУЭ, п. 1.7.61. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
Вам необходимо руководствоваться требованиями ПУЭ, п. 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
А повторный заземлитель на ВРУ на опоре должен быть не более 4 Ом?
Не более 10 Ом. Смотрите п. 1.7.103.