Цитата Сообщение от Faritov Посмотреть сообщение
Решили прокладывать к квартирам в широком кабель канале а освещение, в металло рукаве.
не покидает очущение что что то не так делать собираемся.
Штробить как вы поняли не получается.
Посмотрите требования в СП 31-110-2003, п. 14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы.
Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается.
п. 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и стальных коробах.

Кабель-канал и металлорукав по своим характеристикам не может быть отнесён к стальной трубе.

Цитата Сообщение от Faritov Посмотреть сообщение
Ну и раз уже пошел разговор про УЗО то допускается ли установка дифф автомата вместо УЗО. почитал форумы однозначного ответа не нашел.
Рекомендуется, правда такое решение будет намного дороже. ПУЭ, п. 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.