Тема: Монтаж проводки в подъездах

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Faritov
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    А какое и куда Вы собираетесь устанавливать УЗО?
    Диф. автомат на отходящие линии к квартирам (требование заказчика)

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Faritov Посмотреть сообщение
    Диф. автомат на отходящие линии к квартирам (требование заказчика)
    В таких случаях рекомендуют устанавливать противопожарное УЗО, хотя очень спорная рекомендация. ПУЭ, п. 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

  3. #3
    Faritov
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    В таких случаях рекомендуют устанавливать противопожарное УЗО, хотя очень спорная рекомендация. ПУЭ, п. 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
    Всем спасибо
    посижу почитаю подумаю