Тема: Как разрешается выполнять скрытую электропроводку в деревянном доме?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от meva Посмотреть сообщение
    Ст. гофртруба -гибкая труба из нержавеющей стали
    Чтобы применить стальную гофру, необходимо иметь заключение лаборатории, что она обладает локализационной способностью, а именно, должно быть написано, что этот металлорукав обладает способностью выдерживать короткое замыкание в кабеле или проводе, без перегорания стенок несгораемого материала.

  2. #2
    meva
    Гость
    Цитата Сообщение от Наталья Посмотреть сообщение
    заключение лаборатории
    Очевидно, какая-то лаборатория уже дала добро на стальное изделие (герметичная труба, а не витой металлорукав) с не нормируемой толщиной стенки. На основании данного заключения и появился текст в табл.14.1 СП31.
    Со сталью более-менее понятно, а что с медью и прочим цвет- и драгметаллом,как он локализуют?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от meva Посмотреть сообщение
    Очевидно, какая-то лаборатория уже дала добро на стальное изделие (герметичная труба
    Таких разрешений нет в природе, и производители этого стального металлорукова знают, что никогда этого разрешения не получат, так как при коротких замыканиях кабеля или провода в этом металлорукове, стенки его перегорят, что может спровоцировать пожар.

  4. #4
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от meva Посмотреть сообщение
    На основании данного заключения и появился текст в табл.14.1 СП31
    Где Вы это вычитали? Откуда такие выводы? Хотела Вам напомнить, что СП31 является вторичным по отношению к ПУЭ, а это означает, что Вы обязаны сначала выполнить требования ПУЭ. Читаем пункт 7.1.38. Металлорукав запрещён и точка. Другие трактовки не принимаются ни одним контролирующим органом.

  5. #5
    meva
    Гость
    Цитата Сообщение от Наталья Посмотреть сообщение
    Читаем пункт 7.1.38. Металлорукав
    Разгневанным Наталье,станиславу и Владимиру.

    В данном пункте ПУЭ о металлорукаве явно не говорится в отличие,скажем, от п.7.1.40 (но это о другом). Поэтому "Запрещено и точка" излишне категорично, хотя понятно- запрещено все, что не разрешено.
    Вообще,пункт изложен мутновато и без конкретики п. 14.15 СП31-110 о группах горючести и толщине стенок ст.трубы им практически пользоваться невозможно.

    Под металлорукавом в ПУЭ и других документах ,уверен, понимается то самое изделие, котрое десятилетиями применялось для электропроводок - витой фальцованный негерметичный шланг из оцинкованной стали или алюминия.
    Я же пытаюсь обсудить возможность использования герметичной гофрированной тонкостенной
    (до 0,3мм) трубы из нержавеющей стали, применяемой обычно для гидропроводок
    (давление до 10 атм).
    Станислав, то что она при проводках до 2,5мм2(Cu) не прогорит, следует из табл. 14.1 СП31 - толщина стенки н е н о р м и р у е т с я. В СП31 указан только материал (сталь) и отсутствие требований по толщине стенки. Форма (гофр или гладкая), производитель судя по тексту- не имеет значения.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от meva Посмотреть сообщение
    какая-то лаборатория уже дала добро на стальное изделие (герметичная труба
    Какая-то подпольная лаборатория может дать всё что угодно, но такая бумажка не будет иметь официального признания.


    Цитата Сообщение от meva Посмотреть сообщение
    На основании данного заключения и появился текст в табл.14.1 СП31
    На основании какого заключения? Вы о чём говорите?