baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 38

Тема: Можно ли подключить два кабеля на один автомат?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Mara
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Мало того, что сечение проводников выбраны неправильно
    на счет PE провода понятно теперь фазный нормально выбран сечение?и можно на один вводной автомат два наконечника затянуть?т.есть 185 ки и 120 ки ?потом еще вопрос в грщ 400 А автомат на этажном щитке по проекту 320А а фактически привезли щит с вводным автоматом на 400 А нормально будет?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    теперь фазный нормально выбран сечение?
    Нет. Смотрите ГОСТ Р 53769-2010
    п. 10.8 Допустимые токовые нагрузки кабелей при нормальном режиме работы и при 100 % коэффициенте нагрузки кабелей не должны превышать указанных в таблицах 19, 20, 21 и 22, если иное не установлено в технических условиях на кабели конкретных марок.
    Расчет допустимых токовых нагрузок выполняют для следующих расчетных условий:
    - температура окружающей среды при прокладке кабелей на воздухе 25°С, при прокладке в земле - 15°С;
    - глубина прокладки кабелей в земле - 0,7 м;
    - удельное термическое сопротивление грунта - 1,2 К—м/Вт.
    Таблица 19 - Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов



    ** Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93.

    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    и можно на один вводной автомат два наконечника затянуть?т.есть 185 ки и 120 ки ?
    В Вашем случае нет, так как у проводников 185 мм2 и 120 мм2 разные допустимые токовые нагрузки. Смотрите таблицу.
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    потом еще вопрос в грщ 400 А автомат на этажном щитке по проекту 320А а фактически привезли щит с вводным автоматом на 400 А нормально будет?
    Вся схема построена криво. Прокладывайте от ГРЩ кабель сечением 240 мм2 или занижайте в ГРЩ номинал аппарата защиты.

  3. #3
    Mara
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Вся схема построена криво. Прокладывайте от ГРЩ кабель сечением 240 мм2 или занижайте в ГРЩ номинал аппарата защиты.
    ГРЩ вводной автомат будет 1600А на каждой панельи отходящий на этаж 400 А имел ввиду

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    По проекту так !
    Mara, а в проекте есть расчеты токовых нагрузок? Можете привести их в теме?
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    на каждой панельи отходящий на этаж 400 А имел ввиду
    Вам Макс опубликовал таблицу 19 из ГОСТ Р 53769-2010, неужели трудно посмотреть строку с допустимыми токовыми нагрузками на кабель сечением 185 мм2? 397 А х 0,93 = 369 А. Какие ещё могут быть вопросы? Верните проект электроснабжения для внесения изменений в соответствии с требованиями НТД.

  5. #5
    Mara
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    а в проекте есть расчеты токовых нагрузок? Можете привести их в теме?
    Iрас =123А на каждом этаже

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    Iрас =123А на каждом этаже
    Я просил Вас привести все расчеты, а не выхватывать отдельную строку. Вы вроде уже писали, что:
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    на каждом этаже мощность Pуст=182квт
    Сколько этажей? Какая установленная мощность на все этажи данного стояка?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения