baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Ответсвенный за электробезопастность в нии

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от moris Посмотреть сообщение
    Может ли работник на должности научного сотрудника НИИ быть ответственным за электробезопасность подразделения, в котором он работает.
    А подразделение расположено в здании НИИ?
    Цитата Сообщение от moris Посмотреть сообщение
    Ответственным за все электрохозяйство является главный инженер при этом.
    Два ответственных за электрохозяйство одной электроустановки не может быть.

  2. #2
    moris
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А подразделение расположено в здании НИИ?
    Да. И зданий несколько.


    Два ответственных за электрохозяйство одной электроустановки не может быть.
    Да, я знаю, спасибо.
    Ответственный за электробезопасность подразделения, и ответсвенный за электрохозяйство, это же разные люди, как мне кажется, и он называется ответственный за электрохозяйство электроустановок по структурным подразделениям управления, или я что-то путаю.
    То, что инженер из адм.-тех. персонала может быть ответсвенным, я знаю. Но, к сожалению, инженеров не хватает. Именно интересно узнать, как правильно оформить научного сотрудника. Хватит -ли приказа, либо нужно что-то еще...
    Спасибо.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от moris Посмотреть сообщение
    Ответственный за электробезопасность подразделения
    А что такое электробезопасность и какие функции должен осуществлять ответственный за электробезопасность?
    Открываем ПТЭЭП и смотрим за что должен отвечать ответственный за электрохозяйство.
    п. 1.2.6. Ответственный за электрохозяйство обязан:
    организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок;
    организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к самостоятельной работе электротехнического персонала;
    организовать безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том числе с участием командированного персонала;
    обеспечить своевременное и качественное выполнение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок;
    организовать проведение расчетов потребности Потребителя в электрической энергии и осуществлять контроль за ее расходованием;
    участвовать в разработке и внедрении мероприятий по рациональному потреблению электрической энергии;
    контролировать наличие, своевременность проверок и испытаний средств защиты в электроустановках, средств пожаротушения и инструмента;
    обеспечить установленный порядок допуска в эксплуатацию и подключения новых и реконструированных электроустановок;
    организовать оперативное обслуживание электроустановок и ликвидацию аварийных ситуаций;
    обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года);
    пересмотр инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года);
    контроль замеров показателей качества электрической энергии (не реже 1 раза в 2 года);
    повышение квалификации электротехнического персонала (не реже 1 раза в 5 лет);
    контролировать правильность допуска персонала строительно-монтажных и специализированных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи.
    В инструкции ответственного за электрохозяйство дополнительно следует указывать его права и ответственность.


    Цитата Сообщение от moris Посмотреть сообщение
    это же разные люди, как мне кажется
    Вы хотите часть обязанностей ответственного за электрохозяйство переложить на чужие плечи? А отвечать то всё равно придётся ответственному за электрохозяйство.
    Цитата Сообщение от moris Посмотреть сообщение
    он называется ответственный за электрохозяйство электроустановок по структурным подразделениям управления, или я что-то путаю.
    Открываем п. 1.2.8. По представлению ответственного за электрохозяйство руководитель Потребителя может назначить ответственных за электрохозяйство структурных подразделений (филиалов).
    Взаимоотношения и распределение обязанностей между ответственными за электрохозяйство структурных подразделений и ответственным за электрохозяйство Потребителя должны быть отражены в их должностных инструкциях.

    О каких структурных подразделениях идёт речь? Вы хотите в каждой комнате здания НИИ назначить по ответственному за электробезопасность? Нет проблем, назначайте и присваивайте 1 группу после инструктажа, но эти действия не снимают обязанности ответственного за электрохозяйство, описанные в п. 1.2.6.
    Цитата Сообщение от moris Посмотреть сообщение
    Именно интересно узнать, как правильно оформить научного сотрудника. Хватит -ли приказа, либо нужно что-то еще..
    Научный сотрудник должен заниматься своими прямыми обязанностями - наукой, а не переучиваться на энергетика. Если научный сотрудник не обладает соответствующими знаниями и у него нет соответствующей группы по электробезопасности, то любые приказы о назначениях - это туалетная бумага.

  4. #4
    moris
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А что такое электробезопасность и какие функции должен осуществлять ответственный за электробезопасность?
    Открываем ПТЭЭП и смотрим за что должен отвечать ответственный за электрохозяйство.
    п. 1.2.6. Ответственный за электрохозяйство обязан:
    Для чего эта информация? Я этого не спрашивал.


    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Вы хотите часть обязанностей ответственного за электрохозяйство переложить на чужие плечи? А отвечать то всё равно придётся ответственному за электрохозяйство.
    Нет, не хочу. Я хочу, что бы наш главный инженер не сидел две недели в нии с раскладушкой, пока идут испытания.



    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Открываем п. 1.2.8. По представлению ответственного за электрохозяйство руководитель Потребителя может назначить ответственных за электрохозяйство структурных подразделений (филиалов).
    Взаимоотношения и распределение обязанностей между ответственными за электрохозяйство структурных подразделений и ответственным за электрохозяйство Потребителя должны быть отражены в их должностных инструкциях.
    Прочитал. Где ответ на мой вопрос не понял.

    [QUOTE=Станислав;10137]
    О каких структурных подразделениях идёт речь? Вы хотите в каждой комнате здания НИИ назначить по ответственному за электробезопасность? Нет проблем, назначайте и присваивайте 1 группу после инструктажа, но эти действия не снимают обязанности ответственного за электрохозяйство, описанные в п. 1.2.6.
    [QUOTE]


    Одно подразделение занимает 500 кв.метров.
    В каждой комнате не хочу.
    Странно, не знал, что с первой группой можно быть ответственным.
    А мне казалось, что к электропотребителям с такой группой вообще подходить нельзя, кроме как к настольной лампе.


    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Научный сотрудник должен заниматься своими прямыми обязанностями - наукой, а не переучиваться на энергетика. Если научный сотрудник не обладает соответствующими знаниями и у него нет соответствующей группы по электробезопасности, то любые приказы о назначениях - это туалетная бумага.

    И какой наукой надо заняться, расскажите, раз энергетикой нельзя?
    Про группу писал выше.

    Из всего текста вашего я ответа на свой изначальный вопрос не вычитал. Может я его просто пропустил. Буд благодарен за разъяснения.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 19.09.2012 в 01:58.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от moris Посмотреть сообщение
    Для чего эта информация? Я этого не спрашивал.
    Это обязанности ответственного за электрохозяйство. Вне зависимости от размера площадей комнат, обязанности не отменяются.
    Цитата Сообщение от moris Посмотреть сообщение
    Я хочу, что бы наш главный инженер не сидел две недели в нии с раскладушкой, пока идут испытания.
    Необходимо организовать так работу, чтобы никто не перерабатывал, а если это невозможно, то следует поощрять работников за переработку. Ответственный за электрохозяйство вправе иметь заместителя.
    Цитата Сообщение от moris Посмотреть сообщение
    Прочитал. Где ответ на мой вопрос не понял.
    Ответ в том, что электрооборудование в отдельной комнате относится к электроустановки здания НИИ и не может быть выведена из опеки ответственного за электрохозяйство.
    Цитата Сообщение от moris Посмотреть сообщение
    Одно подразделение занимает 500 кв.метров.
    И что? Значит оно уже не относится к НИИ?
    Цитата Сообщение от moris Посмотреть сообщение
    Странно, не знал, что с первой группой можно быть ответственным.
    А мне казалось, что к электропотребителям с такой группой вообще подходить нельзя, кроме как к настольной лампе.
    Ознакомьтесь с ПТЭЭП, п. 1.4.4. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, определяет руководитель Потребителя. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы; удостоверение не выдается.
    Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III.
    Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже 1 раза в год.

  6. #6
    moris
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Это обязанности ответственного за электрохозяйство. Вне зависимости от размера площадей комнат, обязанности не отменяются.


    Необходимо организовать так работу, чтобы никто не перерабатывал, а если это невозможно, то следует поощрять работников за переработку. Ответственный за электрохозяйство вправе иметь заместителя.
    КЗОТ, боюсь будет против его такой работы.
    Ну я не вправе его поощерять, это уже к директору.
    На счет заместителя - может ли научный сотрудник им быть по совместительству или хватит группы 4 до и свыше 1000В? Или вообще никаким образом и наш инженер загнется на работе.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Ответ в том, что электрооборудование в отдельной комнате относится к электроустановки здания НИИ и не может быть выведена из опеки ответственного за электрохозяйство.
    Из опеки выводить никто и не собирается.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    И что? Значит оно уже не относится к НИИ?
    Что это? Это ответ на ваш вопрос - "О каких структурных подразделениях идёт речь?".
    Почему не относится? Из чего это следует?


    Ознакомьтесь с ПТЭЭП, п. 1.4.4. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, определяет руководитель Потребителя. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы; удостоверение не выдается.
    Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III.
    Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже 1 раза в год.[/QUOTE]

    Из этого текста не видно вашего заявления о том, что нет проблем с назначением данного работника ответственным за электробезопасность в НИИ.

    Вы можете конкретно пояснить, что именно из всего того, что вы написали является ответом на мой изначальный вопрос?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от moris Посмотреть сообщение
    На счет заместителя - может ли научный сотрудник им быть по совместительству или хватит группы 4 до и свыше 1000В?
    Научный сотрудник с 4 группой по электробезопасности вправе быть назначенным заместителем ответственного по электрохозяйству.
    Цитата Сообщение от moris Посмотреть сообщение
    Или вообще никаким образом и наш инженер загнется на работе
    У Вас есть в штате электротехнический персонал? Инженера надо беречь
    Цитата Сообщение от moris Посмотреть сообщение
    Из опеки выводить никто и не собирается.
    Тогда надо назначать заместителя.
    Цитата Сообщение от moris Посмотреть сообщение
    Почему не относится? Из чего это следует?
    Если бы структурное подразделение располагалось в другом городе или районе, то тогда ответственный за электрохозяйство вправе представить директору ответственных за электрохозяйство этих структурных подразделений.
    Цитата Сообщение от moris Посмотреть сообщение
    Из этого текста не видно вашего заявления о том, что нет проблем с назначением данного работника ответственным за электробезопасность в НИИ.

    Вы можете конкретно пояснить, что именно из всего того, что вы написали является ответом на мой изначальный вопрос?
    В пункте 1.4.4. сказано, что неэлектротехнический персонал, который проводит испытания, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, обязан быть проинструктирован и этим работникам должны присвоить 1 группу по электробезопасности. Тогда инженеру не придётся жить и спать в НИИ на раскладушке. Поймите правильно, ведь ответственный за электрохозяйство должен построить такую систему электробезопасности, при которой все сотрудники НИИ, которых в их производственной деятельности может поразить током, должны быть обучены и проинструктированы. Ответственный за электрохозяйство физически не сможет быть в каждой комнате.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения