Под автодорогой прокладывайте кабель АВВГ 4х240 в асбестоцементной трубе.
Цитата Сообщение от Алена Посмотреть сообщение
Вариант 3. (на мой взгляд самый разумный)
Правильно, проложите 8 - 10 асбестоцементных труб, а повороты делайте в газонной части, которые можете накрыть полнотелым кирпичом. В Данном случае бронированный кабель не понадобится.
Цитата Сообщение от Алена Посмотреть сообщение
Располагая кабели по горизонтали, я вряд ли войду ими в колодец.
Делайте в асбестоцементных трубах.
Цитата Сообщение от Алена Посмотреть сообщение
Что значит от верхнего?
Это означает, что расстояние от планировочной отметки до верхнего края кабеля.
Цитата Сообщение от Алена Посмотреть сообщение
Я подтверждения не нахожу. Просто желательно обеспечить замену кабеля, лоток уже не вскроешь (закатан асфальтом) и кабели не разложишь красиво по полочкам, только если как попало затянешь, тогда зачем такие затраты?
Вам надо ознакомиться с типовым проектом ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ А5-92 "прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях", там есть ответы на все Ваши вопросы.