Установите у себя на участке опору напротив опоры ВЛ к которой будет осуществляться подключение и спокойно прокладывайте кабель. От опоры ВЛ до своей опоры прокладывайте кабель по тросу, а далее спускаетесь по своей опоре и прокладываете кабель в земле до ВРУ. Только на спуске по своей опоре защитите кабель от механических повреждений в соответствии с ПУЭ, п. 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
п. 2.3.39. Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т.п.).
На основании каких нормативных документов ЭСО запрещает?