Тема: Можно ли прокладывать кабель в земле от опоры ВЛ?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли прокладывать кабель в земле от опоры ВЛ?

    Законно ли требование ЭСО в тех.условиях прокладывать кабель по воздуху, а не в земле от ЛЭП-0,4 кВ до ПУ дома? Расстояние от опоры до ПУ около 30м.

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Законно ли требование ЭСО в тех.условиях прокладывать кабель по воздуху, а не в земле от ЛЭП-0,4 кВ до ПУ дома? Расстояние от опоры до ПУ около 30м.
    А опора, от которой Вы хотите проложить кабель, где установлена? На Вашем участке или за границей участка? По своему участку можете прокладывать как по воздуху, так и в земле, а вот чтобы проложить кабель в земле по чужой собственности потребуется официальное разрешение собственника.

  3. #3
    Yar
    Гость
    Цитата Сообщение от Наталья Посмотреть сообщение
    А опора, от которой Вы хотите проложить кабель, где установлена? На Вашем участке или за границей участка? По своему участку можете прокладывать как по воздуху, так и в земле, а вот чтобы проложить кабель в земле по чужой собственности потребуется официальное разрешение собственника.
    Опора находится за пределами участка в 2х метрах от моего забора. ЛЭП- 0,4 проходит вдоль деревенской улицы. В ТУ ЭСО указали провести от опоры до ПУ кабель по воздуху. Получается шнурок на пол участка. Я хочу проложить его в земле. ЭСО не разрешает. Правомерно ли это?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Установите у себя на участке опору напротив опоры ВЛ к которой будет осуществляться подключение и спокойно прокладывайте кабель. От опоры ВЛ до своей опоры прокладывайте кабель по тросу, а далее спускаетесь по своей опоре и прокладываете кабель в земле до ВРУ. Только на спуске по своей опоре защитите кабель от механических повреждений в соответствии с ПУЭ, п. 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
    кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
    п. 2.3.39. Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т.п.).

    Цитата Сообщение от Yar Посмотреть сообщение
    Я хочу проложить его в земле. ЭСО не разрешает. Правомерно ли это?
    На основании каких нормативных документов ЭСО запрещает?

  5. #5
    Yar
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    На основании каких нормативных документов ЭСО запрещает?
    Да просто им не хочется брать под свою ответственность кабель, т.к. граница ответственности будет в ПУ.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Yar Посмотреть сообщение
    Да просто им не хочется брать под свою ответственность кабель
    Если рассматривать степень надёжности и электробезопасности кабельной линии в земле в противовес ВЛ, то кабельная линия проложенная в земле на несколько порядков надёжнее воздушной линии электропередач. Вы имеете полное право настоять на прокладке кабеля по участку в земле, отказать они не имеют права.

    Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции», статья 10. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением
    3) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования);

  7. #7
    dielektrik
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Законно ли требование ЭСО в тех.условиях прокладывать кабель по воздуху, а не в земле от ЛЭП-0,4 кВ до ПУ дома? Расстояние от опоры до ПУ около 30м.
    Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

    16.1. Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.
    18. Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

    а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями;
    (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2009 N 334, от 24.09.2010 N 759)

    б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

    в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

    г) выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;

    д) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;

    е) осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления (для лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 настоящих Правил, осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств должен осуществляться с участием сетевой организации и заявителя);
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

    ж) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").
    (пп. "ж" в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)


    23. В случае если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления должны быть согласованы с выдавшей их сетевой организацией с последующей корректировкой технических условий. При этом сетевая организация в течение 10 рабочих дней с даты обращения заявителя согласовывает указанные изменения технических условий.

    Одним словом, требование ЭСО законно, но его можно оспорить.

    И еще....

    Вероятно, при указании в ТУ ВЛ вместо КЛ от границ вашего участка, ЭСО руководствовалась пунктом 2.3.11

    ПУЭ
    2.3.11. Проектирование и сооружение кабельных линий должны производиться на основе технико-экономических расчетов с учетом развития сети, ответственности и назначения линии, характера трассы, способа прокладки, конструкций кабелей и т. п.

  8. #8
    dielektrik
    Гость
    И что за кабель указывают в ТУ для прокладки по воздуху?