baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 26

Тема: Какой будет считаться такая прокладка кабеля?

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
    вставил, можеш глянуть
    1. Скрытое соединение короба с металлической монтажной коробкой для скрытой электропроводки, что сразу относит такой монтаж к скрытой электропроводке.
    2. Вы говорили проложить короб заподлицо, а у Вас получается частично утопленный короб. Тогда непонятно, зачем портить оцилиндрованное бревно? За такой монтаж заказчик руки оборвёт.
    3. Как Вы собираетесь выполнять повороты? Тоже коробом?
    4. Что за монтажную коробку Вы применили для скрытой электропроводки? Какая-то консервная банка.

    На такой комбинированный монтаж действует требования ПУЭ, 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
    2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
    2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.) толщиной не менее 10 мм.
    2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
    2.1.41. При пересечениях на коротких участках электропроводки с элементами строительных конструкций из сгораемых материалов эти участки должны быть выполнены с соблюдением требований 2.1.36-2.1.40.

    P.S. Прокладывайте короб непосредственно по оцилиндрованному бревну, без вырубания штроб в нём, и устанавливайте розетки и выключатели для открытой электропроводки, тогда не будет претензий. Либо всю электропроводку прокладывайте в металлических трубах.

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно ли углубится в стенах при прокладке кабель канала, чтобы кабель канал был заподлицо со стеной? И какой будет считаться такая прокладка?
    Цитата Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
    завтра на бревне поэкспериментирую и выложу фотки
    Цитата Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
    вставил, можеш глянуть
    Можно сказать с 100% уверенностью, что такой способ прокладки электропроводки приведёт к пожару. Не жалко домик с его обитателями?

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно ли углубится в стенах при прокладке кабель канала, чтобы кабель канал был заподлицо со стеной?
    Володя, Вы хотите заключить пластиковый короб с кабелем в нишу бревна, забывая о том, что сруб не только усаживается, но бревно в процессе эксплуатации трескается. При усадке и растрескивании брёвен, электропроводка неминуемо будет повреждена, что приведёт к короткому замыканию и пожару.
    Ваша задумка не выдерживает никакой критики, только ЗАПРЕТ.

  4. #14
    Володя
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Что за монтажную коробку Вы применили для скрытой электропроводки? Какая-то консервная банка.
    пластиковый не горючий подразетник (заводского изготовления)

  5. #15
    Володя
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Либо всю электропроводку прокладывайте в металлических трубах.
    а как же усадка дома трубы стальные уж точно все порвут

  6. #16
    Володя
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
    кабель ВВГ нг-LS разве к ним относиться

  7. #17
    Володя
    Гость
    ПУЭ п. 2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
    загипсованный переход кабеля ВВГнг-лс будет считаться нарушением (между коробом и подразетником)
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 06.10.2012 в 14:48.

  8. #18
    Володя
    Гость
    ПУЭ п. 2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.) толщиной не менее 10 мм
    а это в обще полная бесмыслица
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 06.10.2012 в 14:48.

  9. #19
    Володя
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    и устанавливайте розетки и выключатели для открытой электропроводки, тогда не будет претензий. Либо всю электропроводку прокладывайте в металлических трубах.
    А ПОЧЕМУ Я НЕ МОГУ УСТАНОВИТЬ ВНУТРЕННИЕ РОЗЕТКИ РАЗЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

  10. #20
    Володя
    Гость
    И как вставить металлический трубы в готовые стены. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА БУДУ ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения