Тема: Какой будет считаться такая прокладка кабеля?

  1. #21
    Володя
    Гость
    Хочется сделать и красиво и по правилам ПУЭ

  2. #22
    Володя
    Гость

  3. #23
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
    пластиковый не горючий подразетник (заводского изготовления)
    Не путайте понятия. Негорючий и не распространяющий горение - разные понятия. Ваш пластиковый подрозетник не распространяющий горение, его можно применять только в несгораемых основаниях (кирпич, ж/б блок и т. п.).

    Цитата Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
    а как же усадка дома трубы стальные уж точно все порвут
    Электропроводку делают после усадки дома. Но и после усадки скрытую электропроводку требуется делать в металлических трубах обладающих локализационной способностью с определённой толщиной стенки. ПУЭ, 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью.

    Цитата Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
    кабель ВВГ нг-LS разве к ним относиться
    Внимательно изучите аббревиатуру кабеля. Индекс нг - не распространяющие горение, LS - с низким дымо- и газовыделением. Эти свойства кабеля не даёт право делать скрытую электропроводку в сгораемых основаниях без металлических труб. Кабель горит, но не распространяет горение, то есть затухает.

    Цитата Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
    загипсованный переход кабеля ВВГнг-лс будет считаться нарушением (между коробом и подразетником)
    Этот способ прокладки электропроводки неприемлем в Вашем случае. Разорвёт данное соединение.

    Цитата Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
    а это в обще полная бесмыслица
    Это безопасность, которую требуется исполнять.
    Цитата Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
    А ПОЧЕМУ Я НЕ МОГУ УСТАНОВИТЬ ВНУТРЕННИЕ РОЗЕТКИ РАЗЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
    Уже ответил.
    Цитата Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
    И как вставить металлический трубы в готовые стены.
    Почитайте статью Вся правда о электромонтажных работах в деревянном доме в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП. Электромонтаж внутренней скрытой электропроводки в деревянном доме. Начало и
    Электромонтаж внутренней скрытой электропроводки в деревянном доме. Продолжение

  4. #24
    Володя
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    комбинированную электропроводку.
    это еще что такое подскажите пожалуйста

  5. #25
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
    Хочется сделать и красиво и по правилам ПУЭ
    Комбинированная прокладка кабеля: Для прокладки розеточных групповых групп используйте плиннтуса с кабельным каналом



    В полу прокладывайте кабель в стальных или медных трубах



    Для прокладки кабельных линий к выключателям используйте медные трубы


  6. #26
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Но все эти работы можно выполнять только после усадки дома. А у Вас, глядя на фото, вновь построенный. Пока сделайте времянку, а через два-три года можно будет думать о нормальной электропроводке.