Тема: Разные фазы в одной комнате. Не запрещено?

  1. #21
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Что мешает,плиту подключить к 2-3ф? в будущем захотите подключить более мощную плиту,уже не получиться.
    Вы предлагаете разобрать плиту и внести в неё конструктивные изменения? В будущем открываем СП 31-110-2003. п. 9.2. Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

  2. #22
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    Теоретически на кухне возможно одновременное включение:
    1. Электрическая плита 7кВт (уже 30А);
    У вас варочная поверхность? или плита которой нужно 220В?

  3. #23
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Вы предлагаете разобрать плиту и внести в неё конструктивные изменения?
    подождем ответа,может у т.с.в/поверхность которую не нужно разберать,в которой есть вариаты подключения.
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    В будущем открываем СП 31-110-2003. п. 9.2. Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
    Где прочитали,что я писал про однофазное подключение???

  4. #24
    Zux
    Гость
    Микола, если не затруднит, ответьте ещё на несколько вопросов:

    1. Был в магазине. Предполагаемый духовой шкаф 200В 3600Вт. Оставлю для него уже проложенный ВВГнг 3х4 и поставлю автомат 25А. Нормально?

    2. Предполагаемая варочная панель 380В 7200Вт. В наличии имеется ВВГнг 4х2,5. Допустимо ли использовать этот кабель + проложить в той же штробе ПВ3 4мм2 для защитного заземления+АЗ 3П 16А? Или "285. Не разрешается при проведении реконструкции или ремонта применять кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией."? И тот и другой есть в наличии, жаль, если не подойдёт.

    3. Жаль без малого двух тысяч рублей, ТОЛЬКО ЧТО потраченных на разноцветный ПВЗ для ввода ( Ни как не выкрутиться? Кстати, там, где проложен кабельный канал ни лестницы, ни лифта нет, может это не лестничная площадка, а какой ни будь "общий коридор"?

    4. Розетки (в основном блок из двух штук) соединены неразрывными линиями ВВГнг 3х1,5 с ЩРУ. Согласно 134 максимальный ток 15А. Закупил кучу Леграна 16А. Неужто заменить все АЗ 16A на 10А? Или... Всё ж не производство, а жилая квартира?

  5. #25
    Zux
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    В будущем открываем СП 31-110-2003. п. 9.2.
    +++ Ёлки-моталки, сколько же всего ДЕЙСТВУЮЩИХ документов? Я полагал, что в ПУЭ содержатся ВСЕ нормы.

  6. #26
    Zux
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    подождем ответа,может у т.с.в/поверхность которую не нужно разберать,в которой есть вариаты подключения.
    +++ "Дизайнер" кухонный сообщила, что "плита потребляет примерно 7кВт", я подумал, что и духовка и варочная поверхность однофазные, с ОБЩЕЙ потребляемой мощностью 7кВт. Вчера почитал ваши с Миколой посты и заскочил в магазин, уточнил.

  7. #27
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    1. Был в магазине. Предполагаемый духовой шкаф 200В 3600Вт. Оставлю для него уже проложенный ВВГнг 3х4 и поставлю автомат 25А. Нормально?
    Установите аппарат защиты на 20 А. 3600/220=16,4 А.
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    2. Предполагаемая варочная панель 380В 7200Вт. В наличии имеется ВВГнг 4х2,5. Допустимо ли использовать этот кабель + проложить в той же штробе ПВ3 4мм2 для защитного заземления+АЗ 3П 16А? Или "285. Не разрешается при проведении реконструкции или ремонта применять кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией."? И тот и другой есть в наличии, жаль, если не подойдёт.
    Допустимо, но нежелательно. Прокладывайте кабелем ВВГнг 5х2,5 и устанавливайте аппарат защиты на 16 А.
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    3. Жаль без малого двух тысяч рублей, ТОЛЬКО ЧТО потраченных на разноцветный ПВЗ для ввода ( Ни как не выкрутиться?
    Прокладывать придётся кабелем ВВГнг.
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    Кстати, там, где проложен кабельный канал ни лестницы, ни лифта нет, может это не лестничная площадка, а какой ни будь "общий коридор"?
    Надо рассматривать индивидуально, что это за помещение. А почему не можете проложить скрыто в штробе? Есть ГОСТ с определением лестничных площадок, маршей, клеток и т.д. Лестничной клеткой называют помещение, где расположена лестница. Стороны лестницы, ограничивающие ее с обеих сторон, называют щеками лестницы. Наружная щека лестницы обращена в сторону стены, а внутренняя — к клетке.
    СП 31-110-2003. п. 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    4. Розетки (в основном блок из двух штук) соединены неразрывными линиями ВВГнг 3х1,5 с ЩРУ. Согласно 134 максимальный ток 15А. Закупил кучу Леграна 16А. Неужто заменить все АЗ 16A на 10А?
    Я бы посоветовал проложить от щита до розеток кабелем сечением 2,5 мм2. В противном случае придётся на кабель сечением 1,5 мм2 устанавливать аппараты защиты не более 10 А.
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    Или... Всё ж не производство, а жилая квартира?
    Для жилых помещение требования допустимого длительного тока на проводники не отменяется.
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    Ёлки-моталки, сколько же всего ДЕЙСТВУЮЩИХ документов? Я полагал, что в ПУЭ содержатся ВСЕ нормы
    ПУЭ состоит из требований ГОСТов и других нормативных документов. ПУЭ - это сборник нормативных документов.

  8. #28
    Zux
    Гость
    И ещё вопрос:

    Ввод 5х6мм2.
    При подключении к стояку в этажном щите необходимо установить АЗ (защитить линию), на сколько понимаю, согласно таб 134, 40А.
    А на вводе в РЩУ в квартире тоже необходим АЗ или можно установить какой ни будь рубильник (какой?) малогабаритный? Если АЗ (и только АЗ!), то согласно принципу селективности нужен АЗ 32А, т.е. 8А теряется ПРОСТО ТАК, на ровном месте?

  9. #29
    Виктор
    Гость
    В квартирном щите установите ВН 50А.

  10. #30
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    Ввод 5х6мм2.
    При подключении к стояку в этажном щите необходимо установить АЗ (защитить линию), на сколько понимаю, согласно таб 134, 40А.
    Если хотите установить вводной автоматический выключатель на 40 А, то согласно таблицы 1.3.4 требуется прокладывать вводной кабель сечением не менее 10 мм2.
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    А на вводе в РЩУ в квартире тоже необходим АЗ или можно установить какой ни будь рубильник (какой?) малогабаритный? Если АЗ (и только АЗ!), то согласно принципу селективности нужен АЗ 32А, т.е. 8А теряется ПРОСТО ТАК, на ровном месте?
    Вам надо будет в этажном щите установить автомат на 40 А тип D, а в квартирном щите установить автомат на 40 А тип C, тогда селективность будет соблюдена.

прочая информация