Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
Почему? Вот, же:
Я Вам приводил расчеты. Кабель сечением 6 мм2 с автоматическим выключателем на 40 А:
1. 46 х 0,93 = 42,8 А (ГОСТ Р 53769-2010, таблица 19)
2. 42,8 х 1,16 = 49,7 А (10.9 Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 - для земли и на коэффициент 1,16 - для воздуха; )
3. 40 х 1,45 = 58 А (Минимальный ток, при котором должен сработать автоматический выключатель на 40 А)
Вывод: Если установить на кабель 6 мм2 автоматический выключатель на 40 А, то изоляция кабеля поплавится, так как она рассчитана в аварийном режиме на ток не более 49,7 А, а по кабелю может длительно проходить 58 А.