Тема: Как сделать ДСУП в квартире?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    VIPer, Вы о каких подключениях говорите? Что подразумеваете под "все что подключается к ОСУП"? К основной системе уравнивания потенциалов подключают не только проводники ОСУП, но и ДСУП. Конкретизируйте вопрос о каких проводниках и о каких конкретных конструкциях идёт речь?
    Я говорил о подключениях, о которых спросил в посте #67, после этого следуют наши дебаты...
    Мне кажется Вы ответили на мой вопрос и поддержали мою точку зрения.
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    547.1.1. Главные проводники системы уравнивания потенциалов
    Сечение главного проводника системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника установки, но не менее 6 мм2. Однако не требуется применять проводники сечением более 25 мм2 по меди или равноценное ему, если проводник изготовлен из другого металла.
    Получается что Макс заблуждался или не правильно понял мой вопрос?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Я говорил о подключениях, о которых спросил в посте #67, после этого следуют наши дебаты...
    Мне кажется Вы ответили на мой вопрос и поддержали мою точку зрения.
    Вы спрашивали вот о чём:
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Из вышесказанного понял что надо подключить металлические части сантехнического оборудования душевой и санузла, джакузи, розетку санузла, какое из перечисленного оборудования еще надо подключить к ДСУП?
    Вообще получается что надо все все подключить и короба вентиляции, и металлические части котла, труб из котельной, и повторно подключить PE проводник (всех???? или только с/у) и остальное вышеперечисленное?!
    В Вашем случае всё перечисленное оборудование в помещениях с повышенной влажностью подключают к ДСУП. Вы можете проложить от розеток, труб и сторонних токопроводящих частей до КУП (коробка уравнивания потенциалов), в которой устанавливается шина РЕ, которая запитывается проводником сечением не менее 6 мм2. Если не устанавливать КУП, то можно проложить от розеток, труб и сторонних токопроводящих частей до шины РЕ в щите проводникик сечением не менее 2,5 мм2 (4 мм2). Всё зависит от Выбранной схемы уравнивания потенциалов.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Получается что Макс заблуждался или не правильно понял мой вопрос?
    Получается, что Вы говорите о разном. Вы рассматриваете сечение проводника от щита до шины в КУП, а Макс говорит о прокладке от розеток, труб и и сторонних токопроводящих частей до шины РЕ в щите, минуя КУП. ИМХО.

  3. #3
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Вы спрашивали вот о чём:
    Сообщение от VIPer
    Из вышесказанного понял что надо подключить металлические части сантехнического оборудования душевой и санузла, джакузи, розетку санузла, какое из перечисленного оборудования еще надо подключить к ДСУП?
    Вообще получается что надо все все подключить и короба вентиляции, и металлические части котла, труб из котельной, и повторно подключить PE проводник (всех???? или только с/у) и остальное вышеперечисленное?!
    Это не верное утверждение Станислав!
    Я же пишу что мой вопрос следует из поста 67, а не из поста 58, который вы приводите как мой вопрос...
    Пожалуйста внимательно прочтите пост 67!!!

    Вопрос из поста 58 не связан с вопросом из поста 67 - это разные вопросы!

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Сообщение от Григорий
    А вот короба вентиляции, и металлические части котла и трубу из котельной подключите к основной системе уравнивания потенциалов (шина РЕ в силовом щите). Сообщение от Наталья
    На вводе в здание все металлические части коммуникаций должны быть подключены к системе ОСУПКаким кабелем производится такое подключение?
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Обычно делают проводом ПВ1 или ПВ3.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Меня интересует сечение по нормативным документам...
    Последний раз редактировалось VIPer; 18.10.2012 в 12:23.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Это не верное утверждение Станислав!
    Давайте тогда рассмотрим Ваши вопросы в более широком диапазоне. Расскажите, что именно Вы хотите подключить, в каких помещениях. Это квартира или отдельное строение на участке (баня)? Опишите, пожалуйста подробнее.

  5. #5
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Давайте тогда рассмотрим Ваши вопросы в более широком диапазоне. Расскажите, что именно Вы хотите подключить, в каких помещениях. Это квартира или отдельное строение на участке (баня)? Опишите, пожалуйста подробнее.
    Станислав, тут скорее вопрос чисто теоретический без практики... Интересует истина! Хотя...

    В загородном доме будет установлен газовый котел, к нему подведена металлическая труба (газ).
    1. Согласно ПУЭ 1.7.82 и 1.7.137 данное оборудование должно быть подключего к СУП
    (в посте 67 я задал вопрос каким кабелем подключается оборудование к ОСУП, в посте 70 получил ответ от Макс, что 4 мм по меди если кабель без защиты или 2.5 мм по меди если кабель с защитой, при этом вижу что ответ относится к ДСУП, а не ОСУП - отсюда наши дебаты)
    2. Согласно проекту, а так же ПУЭ 1.7.83 и 1.7.138 данное оборудование подключается к ДСУП (тут у меня вопросов небыло, т.к. это я давно выяснил, что 4 без защиты или 2.5 с защитой)

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    В загородном доме будет установлен газовый котел, к нему подведена металлическая труба (газ).
    Металлическая труба (газ) должна быть подключена к ГЗШ на вводе в дом проводником сечением не менее 6 мм2. Таким же образом на вводе подключают другие коммуникации, которые вводят в дом. ПУЭ, 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    - основной (магистральный) защитный проводник;
    - основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    - стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    - металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    VIPer, Вы ответите на мои вопросы?