А как же это: Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм , алюминиевых - 16 мм , стальных - 50 мм .
А как же это: Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм , алюминиевых - 16 мм , стальных - 50 мм .
Давайте рассмотрим Вашу версию. Представьте себе, что у Вас в квартире установлен щит, в котором установлена шина РЕ, которая относится к ОСУП. Вам требуется подключить розетку или светильник к основной системе уравнивания потенциалов. Кабель питающий розетку сечением 2,5 мм2, а на светильник сечением 1,5 мм2. По Вашему необходимо удалить в кабелях третью жилу РЕ и проложить отдельные проводники, так как они сечением менее 6 мм2?
Озвучьте свою версию![]()
Мое мнение, что третий провод в кабеле светильника или розетки, тот что PE, не является проводником ОСУП, этот провод является защитным проводником PE и на него требование пункта 1.7.137 не распространяется, однако он подключается к ГЗЩ и тем самым участвует в ОСУП.
А вот металлические трубы в здании, металлический каркас здания, корпус ванны, батареи и т.п. должны быть подключены проводом 6мм по меди к ГЗЩ, тем самым объеденены с другим оборудованием в СУП.
При необходимости монтируется ДСУП, подключение к которой может быть осуществлено проводом 2,5мм по меди с защитой или 4мм по меди без защиты.
В чем я не прав?
Может быть Станислав, Владимир или Микола нам помогут разобраться?
Прежде всего необходимо понять, что такое основная система уравнивания потенциалов и что относится к дополнительной системе уравнивания потенциалов. Открываем ПУЭ и читаем:
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
Теперь открываем ГОСТ Р 50571.10-96
547 ПРОВОДНИКИ СИСТЕМЫ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ
547.1 Наименьшие площади поперечного сечения
547.1.1. Главные проводники системы уравнивания потенциалов
Сечение главного проводника системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника установки, но не менее 6 мм2. Однако не требуется применять проводники сечением более 25 мм2 по меди или равноценное ему, если проводник изготовлен из другого металла.
547.1.2 Дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов
Сечение дополнительного проводника системы уравнивания потенциалов, соединяющего две открытые проводящие части электрооборудования, нормально не находящихся под напряжением, должно быть не менее сечения наименьшего из защитных проводников, подключенных к этим частям.
Сечение дополнительного проводника системы уравнивания потенциалов, соединяющего заземляемые части электрооборудования и металлические конструкции строительного и производственного назначения, должно быть не менее половины сечения защитного проводника электрооборудования, подключенного к данной заземляющей части.
Дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов должны, при необходимости, удовлетворять требованиям 543.1. Связь для уравнивания потенциалов может быть обеспечена либо металлоконструкциями строительного и производственного назначения, либо дополнительными проводниками, либо сочетанием того и другого.
VIPer, Вы о каких подключениях говорите? Что подразумеваете под "все что подключается к ОСУП"? К основной системе уравнивания потенциалов подключают не только проводники ОСУП, но и ДСУП. Конкретизируйте вопрос о каких проводниках и о каких конкретных конструкциях идёт речь?
Вы спрашивали вот о чём:
В Вашем случае всё перечисленное оборудование в помещениях с повышенной влажностью подключают к ДСУП. Вы можете проложить от розеток, труб и сторонних токопроводящих частей до КУП (коробка уравнивания потенциалов), в которой устанавливается шина РЕ, которая запитывается проводником сечением не менее 6 мм2. Если не устанавливать КУП, то можно проложить от розеток, труб и сторонних токопроводящих частей до шины РЕ в щите проводникик сечением не менее 2,5 мм2 (4 мм2). Всё зависит от Выбранной схемы уравнивания потенциалов.
Получается, что Вы говорите о разном. Вы рассматриваете сечение проводника от щита до шины в КУП, а Макс говорит о прокладке от розеток, труб и и сторонних токопроводящих частей до шины РЕ в щите, минуя КУП. ИМХО.