В какой документ ткнуть их, чтобы они не дурили мне голову. На словах они очень убедительны, а я в этом не копенгаген.
В какой документ ткнуть их, чтобы они не дурили мне голову. На словах они очень убедительны, а я в этом не копенгаген.
Покажите им ТУ и акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. В ТУ расписывают ответственности сторон. В ТУ должен быть пункт "Сетевая организация осуществляет":
- Выполнение мероприятий, обеспечивающих присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям сетевой организации.
Этот пункт гласит о том, что сетевая организация обязана проложить и подключить СИП к зажимам аппаратов защиты в щите учёта.
В договоре есть такой абзац:... не позднее 30 дней СО должна осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям...это в моем случае можно представить как доказательство того, что СО должна присоединить свой СИП к моему автомату в ЩУ?
Так я и веду переговоры с сетевиками , а не с монтерами. Они так и упорствуют, что граница ответственности пройдет по зажимам автомата, но, типа, я должна выполнить это присоединение. Выходит, что в соответствии с договором могу требовать чтобы они присоединяли? Кста, извините за глупый вопрос, мой автомат в ЩУ - это и есть энергопринимающее устройство? ( которое они должны присоединить к сетям). Или это весь ЩУ, или это электроприборы? Я же говорю- некопенгаген. Так в общем понимаю, а в мелочах плаваю. Так должна Я, или ОНИ( в соответствии с выше написанным)?
Я так понял, что они от ВЛ до щита учета проложили СИП и не хотят его подключать? Если так, то в договоре чётко прописаны эти действия, которые отнесены к обязанностям сетевой компании. Читайте внимательно: "не позднее 30 дней СО должна осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям". СИП, который они проложили относятся к их балансовой и эксплуатационной ответственности, то есть их собственность, соответственно и подключать они обязаны, а не Вы.
Всё правильно!!!
Да.
Электросетевая организация.
Пока писала, Вы ответили. Спасибо. Завтра включу козла и буду требовать от них , чтобы собственноручно подключали, или пусть уходят( а сроки поджимают). Еще вопрос: сетевики хотят , чтобы я подписала акты о техприсоединение, но электричество в дом через трехфазный счетчик пустить после записки из Сбыта. Но я уже являюсь абонентом( я увеличивую мощность). У меня есть 1фазный. Хочу от нового счетчика кабель разделить, два провода за изолировать и запитать дом уже через новый счетчик. Только так вижу выполнение техприсоединение, только тогда и подпишу. Правильно ли мыслю? Сетевики против...значит им это невыгодно, а значит выгодно мне?
Ничего не понял из Ваших объяснений, более подробно и доходчиво напишите: Какой счётчик у Вас сейчас установлен (220 или 380 В, какой СИП проложили (2-х жильный или 4-х жильный), какие автоматические выключатели установлены после счётчика, есть ли у Вас согласованная с СО однолинейная схема щита учёта, где установлен щит учёта?
Да, в доме есть старый-престарый счетчик(220вт). Так как идет реконструкция дома, то 380вт пользовать не скоро будем, пока будем пользовать старую сеть. И чтобы не ковыряться в старых проводах напряжение пустить через старый счетчик пока. Из-за этого весь сыр-бор.
Необходимо подключить этот кабель к вводному аппарату защиты (3-х фазному) в распределительном щите, который установлен в доме. Если такого нет, то установите его.
Его надо отключить после подачи напряжения по новой схеме.
Не подписывайте, пока не будет выполнена вся часть обязанностей со стороны ЭСО, то есть пока они не подадут напряжение на зажимы аппарата защиты в щите учёта. После подачи напряжения, они вправе отключить старый ввод (2 провода), а Вы должны будете запитать своё электрохозяйство по новой схеме от распределительного щита установленного в доме.
Всё правильно.
Я уже написал как сделать. В распределительном щите подключайте от вводного 3-х фазного автомата по тем схемам, которые удовлетворят Ваши потребности в соответствии с требованиями ПУЭ и других НТД.
Спасибо, вроде всё понял.
После подачи напряжения по новой схеме, его можно будет демонтировать.
По договору у Вас два ввода или один?
Надо определиться, сколько у Вас вводов по договору останется после увеличения мощности. Если один, то старый счётчик выпадает из этой схемы и не будет учитывать потребление электроэнергии, так как на его смену установлен новый 3-х фазный.