Тема: Как сделать правильное разделение PEN проводника?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Андрей1985 Посмотреть сообщение
    Почему да этой схеме после разделения PEN шины N и PE соединяются перемычкой?
    Андрей1985, а Вы откройте требования ПУЭ, п. 1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой.
    Цитата Сообщение от Андрей1985 Посмотреть сообщение
    Наш инженер по технике безопасности рекомендует разделять PEN - проводник так, как показано в моей схеме. А в частности: мы заводим PEN - проводник на шину PE, далее проводник от шины РЕ пропускаем через автомат, и после автомата садим проводик на изолированную шину N. Получается PE -шина соединена с N - шиной через автомат.
    Цитата Сообщение от Андрей1985 Посмотреть сообщение
    Инженер по технике безопасности говорит что такое разделение необходимо, чтобы не было ложного срабатывания УЗО.
    Ваш инженер "ИДИОТ", его срочно надо уволить, пусть дворы улиц подметает с таджиками. Запрещено устанавливать какие либо аппараты защиты или коммутационные аппараты в РЕ и PEN-проводники.
    Дайте ему почитать требования ПУЭ, п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитнокоммутационного аппарата.
    п. 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 25.10.2012 в 18:18.

  2. #2
    Андрей1985
    Гость
    Станислав, тогда еще пару вопросов по теме. В ГОСТ Р 51628-2000 есть две схемы. На них разделение сделано точно так же, как на моей схеме. Шины N и PE не соединены перемычкой.
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Ваш инженер "ИДИОТ", его срочно надо уволить, пусть дворы улиц подметает с таджиками. Запрещено устанавливать какие либо аппараты защиты или коммутационные аппараты в РЕ и PEN-проводники.
    Но ведь в моей схеме нет коммутационных аппаратов в РЕ и PEN-проводниках. Мне кажется в моем случае ПУЭ не нарушается, при том ГОСТ Р 51628-2000 это подтверждает.
    Укажите пожалуйста в чем не прав наш инженер с точки зрения ГОСТ Р 51628-2000. Тема очень актуальная, по этому вопросу у нас идут постоянные споры.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 26.10.2012 в 10:54.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Андрей1985 Посмотреть сообщение
    Станислав, тогда еще пару вопросов по теме. В ГОСТ Р 51628-2000 есть две схемы. На них разделение сделано точно так же, как на моей схеме. Шины N и PE не соединены перемычкой.
    А Вы внимательно посмотрели назначения этих схем? Открываем ГОСТ Р 51628-2000 и читаем:

    6.3.1. В квартирных учетно-групповых щитках одноквартирных жилых домов, которые могут присоединяться к питающим цепям (сетям) с системой заземления TN-C, должен предусматриваться, кроме указанных в таблице 3, пункт 2, дополнительно зажим для разделения PEN-проводника ввода на РЕ и N проводники (см. рисунки А.3 и А.6 приложения А).

    Теперь смотрим внимательно схемы:


    Рисунок А.3 — Схема квартирного учетно-группового щитка (для сельского жилого дома), присоединенного к наружной однофазной двухпроводной питающей сети


    Рисунок А.6 — Схема квартирного учетно-группового щитка (для коттеджа), присоединенного к наружной трехфазной четырехпроводной питающей сети

    А теперь открываем ПУЭ и читаем внимательно, что же там написано по этому поводу:
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

    Теперь надо разобраться со словом "допускается". Смотрим ПУЭ, пункт 1.1.17. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное.

    Надеюсь, теперь Вам понятно? Посмотрите схему в ГОСТ Р 50571.1-2009 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ


    Рисунок 20.1 - Общий вид системы распределения электроэнергии


    Цитата Сообщение от Андрей1985 Посмотреть сообщение
    Но ведь в моей схеме нет коммутационных аппаратов в РЕ и PEN-проводниках. Мне кажется в моем случае ПУЭ не нарушается, при том ГОСТ Р 51628-2000 это подтверждает.
    В Вашей сборке разрывается питающий РЕ-проводник, что нарушает требования ПУЭ, пункт 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
    Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.

    Так же в щите нет маркировки, не установлена шина РЕ. Непонятные шины N, соединённые перемычкой. Корпус щита не присоединён к основной системе уравнивания потенциалов. Этот список можно продолжать и дальше, но не вижу смысла, так как этих нарушений достаточно, чтобы запретить дальнейшую эксплуатацию электроустановки.


    Цитата Сообщение от Андрей1985 Посмотреть сообщение
    Укажите пожалуйста в чем не прав наш инженер с точки зрения ГОСТ Р 51628-2000. Тема очень актуальная, по этому вопросу у нас идут постоянные споры.
    Я вроде всё уже написал, если будет непонятно, то готов объяснить более подробно.

  4. #4
    Чуча
    Гость
    Андрей, по всей видимости ваш щит это этажный щит на две квартиры, который запитан от стояка, где есть раздельные проводники РЕ и N? Если так, то смотрите соответствующую схему в ГОСТе. Есть вводной щит (ВРУ), где должно быть сделано разделение РЕ и N, а дальше по ПУЭ п. 1.7.135.

  5. #5
    Чуча
    Гость
    Извините, писал по фото, не видя последних сообщений. Как я понимаю сейчас все сводится к сравнению двух документов. А какой смысл в этом? Может быть стоит обратить внимание на даты - ГОСТ от 2001 года с изменениями от 2004г, причем эти иэменения не коснулись схем; ПУЭ 7-е изд. от 2006-2007г. Может не стоит спорить дальше, а вашему инженеру обратить внимание на более современный документ?