Цитата Сообщение от Алена Посмотреть сообщение
Супер!!! Неужели сверло такое длинное есть
На любом рынке продаётся.

Цитата Сообщение от Алена Посмотреть сообщение
и возможно потом туда загнать трубу.
Медную трубу туда можно засунуть без проблем.
Цитата Сообщение от Алена Посмотреть сообщение
Она (труба) упрется под углом в перекрытие, а дальше... если только в протяжную коробку или может быть можно использовать всякие спец. уголки?
Можно проложить до протяжной или распределительной коробки, всё зависит от конкретного технического решения.
Цитата Сообщение от Алена Посмотреть сообщение
Кстати, если толщина металлической трубы по локализационной способности при сечении 2.5мм по меди не нормируется, то я видела электротехнические трубы с толщиной стенки 1.1мм
Это написано в СП 31-110-2003, так как самая минимальная толщина стенки по ГОСТ составляет не менее 1,6 мм.
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ
И 70 УДК [621.315.37:621.671].002.72 (083.97)
Срок введения в действие 1 января 1993 г.
Взамен ВСН 370-76

Инструкция распространяется на монтаж силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемых изолированными проводами всех сечений и кабелями с сечением жил до 120 мм2 в пластмассовых и стальных трубах, стальных шлангах и пластмассовых рукавах. Указаны области применения труб в электропроводках, даны краткие сведения о механизмах и приспособлениях при выполнении работ.

Для инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих.

4. НОМЕНКЛАТУРА, СОРТАМЕНТ ТРУБ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
4.3. Применяют также трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-76 сортамент, прил. 12, легкие и обыкновенные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*, прил.13.

Таблица 1
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРУБ

Трубы (материал)
Стальные трубы легкие водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*, стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-76*

Здания, сооружения, помещения, зоны, установки
Производственные, административные и бытовые здания с помещениями по п.п. 1.1.6 – 1.1.12 ПУЭ. Здания из легких металлических конструкций (ЛМК) с горючим и трудно-горючим утеплителем.
Жилые и общественные здания. Здания и помещения для ЭВМ. Зрительные залы с количеством мест от 800 и более;
манежи, эстрады, сценические комплексы, кинопроекционные и перемоточные помещения в зданиях культурно-просветительных и зрелищных учреждений;
спальные корпуса пионерских лагерей, детские ясли и детские сады; стационары больничных учреждений и сблокированные с ними здания; учреждения для матерей и детей; интернаты для престарелых и инвалидов. Чердаки, технические этажи и подполья, подвалы. Пожароопасные зоны в т.ч. в складских помещениях промышленных предприятий, предприятий агропромышленного комплекса, общественных зданий и сооружений.*5,7. Зоны для работы с нагретым металлом, открытым пламенем. Наружные установки.

Способ прокладки по основаниям и конструкциям из горючих материалов
Непосредственно

Стальные трубы обыкновенные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*

Здания, сооружения, помещения, зоны, установки
Взрывоопасные зоны*7. Здания из ЛМК

Способ прокладки по основаниям и конструкциям из горючих материалов
Непосредственно

Цитата Сообщение от Алена Посмотреть сообщение
а к ним всякие уголки и т.д. Что скажете? Просто не видела такого монтажа по жизни.
Надо устанавливать протяжные и распределительные коробки, и через них прокладывать кабель в трубах до распределительных щитов.