У Вас в щите должно быть установлено две шины N и РЕ. Запрещено объединять N и РЕ проводники после их разделения. ПУЭ, 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
Вы обязаны прокладывать пятижильным кабелем. Смотрим п. 1.7.135.
Конструкция повторного заземления (контур заземления) должна быть подключена к шине РЕ. ПУЭ, 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.