baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Правильно ли проложен силовой кабель?

  1. #1
    олег
    Гость

    Правильно ли проложен силовой кабель?

    От ТПП в помещение мастерской по ремонту бытовой техники через стену введен мощный силовой кабель, алюминий, пять жил: трехфазное напряжение, ноль и PE. Ноль и РЕ соединены вместе на моем щитке и с заземлением, вкопанному в землю.
    От этого щитка ( рубильник) проложен дальше кабель ВВГ 4*6 до следующего рубильника в гараже. Три фазы и ноль. Ноль соединен с первым рубильником с нолем, РЕ и землей.
    Когда монтировал газовую котельную, пришлось сделать еще один контур заземления. Специалисты из лаборатории забраковали уже имеющееся заземление, с которым соединен первый рубильник.
    Таким образом, ноль на втором рубильнике соединен не только с нолем на первом рубильнике, но и с новым контуром заземления.
    Можно ли так соединять? Длина кабеля между рубильниками 30м.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от олег Посмотреть сообщение
    Ноль и РЕ соединены вместе на моем щитке и с заземлением, вкопанному в землю.
    У Вас в щите должно быть установлено две шины N и РЕ. Запрещено объединять N и РЕ проводники после их разделения. ПУЭ, 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.

    Цитата Сообщение от олег Посмотреть сообщение
    От этого щитка ( рубильник) проложен дальше кабель ВВГ 4*6 до следующего рубильника в гараже.
    Вы обязаны прокладывать пятижильным кабелем. Смотрим п. 1.7.135.
    Цитата Сообщение от олег Посмотреть сообщение
    Таким образом, ноль на втором рубильнике соединен не только с нолем на первом рубильнике, но и с новым контуром заземления.
    Конструкция повторного заземления (контур заземления) должна быть подключена к шине РЕ. ПУЭ, 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения