Возможна ли прокладка скрытой проводки в деревянном доме в асбестовых терморукавах, выдерживающих температуру до 800-1000 град.?
Возможна ли прокладка скрытой проводки в деревянном доме в асбестовых терморукавах, выдерживающих температуру до 800-1000 град.?
Терморукав служит для защиты кабеля от внешнего нагрева, в Вам требуется защитить сгораемые конструкции кабеля от пожара в результате короткого замыкания. Обратите внимание на толщину стенки терморукава, а затем открывайте требования ПУЭ, п. 2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
можно ли в деревянном доме для внутренней проводки в стене сделать штробу оббить ее гипсокартоном со всех сторон и заложить туда провод
затем выйти из стены металлической трубой с толщиной стенки (трубы)2.8 мм
тогда труба получится общей длиной примерно 11 метров с двумя углами 90 градусов как в нее протянуть кабель, если это кабель ВВГнг frsl 3*2.5