baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Возможна ли прокладка скрытой электропроводки в асбестовых терморукавах?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Возможна ли прокладка скрытой электропроводки в асбестовых терморукавах?

    Возможна ли прокладка скрытой проводки в деревянном доме в асбестовых терморукавах, выдерживающих температуру до 800-1000 град.?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Терморукав служит для защиты кабеля от внешнего нагрева, в Вам требуется защитить сгораемые конструкции кабеля от пожара в результате короткого замыкания. Обратите внимание на толщину стенки терморукава, а затем открывайте требования ПУЭ, п. 2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.

  3. #3
    sergei
    Гость
    можно ли в деревянном доме для внутренней проводки в стене сделать штробу оббить ее гипсокартоном со всех сторон и заложить туда провод
    затем выйти из стены металлической трубой с толщиной стенки (трубы)2.8 мм

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от sergei Посмотреть сообщение
    можно ли в деревянном доме для внутренней проводки в стене сделать штробу оббить ее гипсокартоном со всех сторон и заложить туда провод
    Можно, но зачем? А металлической трубой без гипсокартона не можете проложить?

  5. #5
    sergei
    Гость
    тогда труба получится общей длиной примерно 11 метров с двумя углами 90 градусов как в нее протянуть кабель, если это кабель ВВГнг frsl 3*2.5

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от sergei Посмотреть сообщение
    как в нее протянуть кабель, если это кабель ВВГнг frsl 3*2.5
    Берёте трос для протяжки кабеля и прокладываете. Два поворота проходит спокойно.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения