Тема: Как расчитать кабель и защиту?

  1. #1
    Чуча
    Гость

    Как расчитать кабель и защиту?

    Заказчик изменил проектное решение освещения мест общего пользования (лестница, лифтовая площадка) в двухсекционном жилом доме, взяв за основу предложения дизайнеров. На промежуточной лестничной площадке получилась суммарная мощность светильников 720 ватт, мощность по стояку 6,5 кватт. На каждой площадке установлен датчик движения. ВРУ расположено в 3-й секции. Отходящая линия одна на две секции, по подвалу 45м, стояк 35м. Как в такой ситуации расчитать кабель и защиту?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Чуча Посмотреть сообщение
    На промежуточной лестничной площадке получилась суммарная мощность светильников 720 ватт
    Что за светильники предполагается установить на площадке? Откуда такая мощность? 720 Вт - это почти три прожектора для освещения улиц.
    Цитата Сообщение от Чуча Посмотреть сообщение
    мощность по стояку 6,5 кватт.
    Какое количество светильников и какой мощности один?
    Цитата Сообщение от Чуча Посмотреть сообщение
    На каждой площадке установлен датчик движения.
    Так собираются экономить? Прежде всего необходимо установить энергосберегающие светильники, а потом к ним ставить фотоэлементы и датчики движения.

  3. #3
    Чуча
    Гость
    Сейчас заказчик (застройщик) так работает, конечно не все, но этот так. Жилье не простое, для, скажем, не бедных. Решение дизайнеров берет за основу, в остальном подрядчику "предлагается" дать свои предложения. Светильники о которых идет речь - Specchio I 48313 Globo по три лампы накаливания 60W в каждом. На одной площадке дизайнеры ставят 4 таких светильника, отсюда и мощность. Чтобы развеять окончательно ваши недоумения скажу еще про светильники, про дизайнеров говорить не будем - это народ не от мира сего. Итак, в холле стоят светильники Ingo Maurer YUU200 YUU200 2м. в диаметре (Archi & Co - два шоу-рума мебели и света класса люкс. г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 21, ТЦ "Дом Декор Дизайн", 2-ой этаж), кроме того есть еще и бра ( Joy S Led 555.11 cold white), которые подсвечивают ниши, всякие картинки и зеркала.
    Итого на площадке на каждом этаже имеем:
    1. лифтовая площадка установлено 12 точечных светильников типа Massive Sapphire 59560/11/10 и три-четыре бра, кроме этого имеется подсветка встроенная в потолок - светодиодная и люминесцентная общей длинной около 8м. каждая.
    2. на основной лестничной площадке - 4 светильника Globo (180ватт каждый) и два бра
    3. на промежуточной лестничной площадке - 4 светильника Globo (180 ватт каждый).
    На первый же наш вопрос о целесообразности такого количества светильников был получен ответ - дизайн-проект не обсуждается!
    Вот такая канитель!
    По первоначальному варианту проекта было предусмотрено - светильники ЛПБ31-11 по 1шт на каждой лестн. площадке и два у лифта. Все!

  4. #4
    Чуча
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Так собираются экономить? Прежде всего необходимо установить энергосберегающие светильники, а потом к ним ставить фотоэлементы и датчики движения.
    Могу сказать только одно. Комментировать решение заказчика можно как угодно, но я как подрядчик, должен выполнить поставленную задачу правильно и достаточно надежно. Вот и сижу чешу репу, закладывать кабель 10 кв мм сечением в подвале, а на один стояк шестёрку....

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Чуча Посмотреть сообщение
    Вот и сижу чешу репу, закладывать кабель 10 кв мм сечением в подвале, а на один стояк шестёрку
    А где будет установлен щит управления освещение лестничных площадок? На каждом этаже? Какие планируете устанавливать аппараты защиты (номинал) на кабельные линии? Или хотите установить общий автомат, а в конечной точке у Вас будет запитан светильник кабелем 1,5 мм2? Понимаете о чём я говорю?

  6. #6
    sergei
    Гость
    скажите,пожалуйста, обязательно ли в парилку устанавливать светильник на 12в или 24в через понижающий трансформатор?
    Провод какого сечения в этом случае нужно заложить? Обязательно ли термостойкий? И какой марки лучше?

  7. #7
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    sergei, делаю Вам замечание, так как сообщение не относится к данной теме, ознакомьтесь внимательно с вопросом ТС. Если хотите получить ответы на свои вопросы, то можете открыть новую тему. Советую Вам ознакомиться с правилами форума.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    sergei, откройте новую тему в разделе Общие вопросы по электромонтажу.