Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
Однако у меня остались вопросы практической реализации:
А Вы внимательно читали приведённый ГОСТ? Может прежде чем задавать дополнительные вопросы стоит ознакомиться с ним?
Читаем, что же в нём написано:

Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
4.2.1 Электроснабжение здания следует осуществлять от электрической сети напряжением 380/220 В с заземленной нейтралью. Схема электроснабжения - электрическая сеть ТТ.
Теперь читаем, что такое система заземления TT.

Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
1) Заземлить РЕ проводник на КТП с N и больше его не объеденять?
Это система заземления TN-S, а Вам необходимо сделать ТТ.
Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
2) Занулять РЕ проводник с N проводником перед каждым вводом в гараж
PEN-проводник. Это система заземления TN-C-S, а Вам необходимо выполнить ТТ.
Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
Прошу высказаться и если можно поправить. Какую мощность выделить в каждом случае на гараж?
Всё зависит от выделенной мощности на весь гаражный кооператив. Делите поровну на всех и оставляйте резерв на всякий який, тогда вопросов не будет со стороны членов кооператива.