Кабель подходит к щиту снизу? Какими гермовводами оснащён щит?
Так попросите предъявить эти требования?
Это понятно.
Щит IP54 должен иметь кабельные вводы (гермовводы, сальники) соответствующего исполнения. Гофрированная труба не может обеспечить герметичность кабельной линии и ввода в щит, так как её предназначение иное. Вы не можете прокладывать кабель на расстоянии менее 2 метров в гофре, кабель должен быть защищён от механических повреждений. Гофра не способна защитить кабель от механических повреждений. ПУЭ, 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
- кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
2.3.39. Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т.п.).