baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Нужно ли вводить гофру в щит наружной установки?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Нужно ли вводить гофру в щит наружной установки?

    На объекте строительства монтирую электрические щиты внешнего исполнения на бетонной стене. Подходят кабели в гофре. Заказчик сообщает, что по правилам в гермоввод (сальник) должны входить как кабель, так и гофра, в которой кабель проложен. Доказать именно это правило нормативными документами он не может. Я же против этого. Сальник должен плотно облегать кабель, но не гофрошланг, так как щит IP54. Прав ли я и чем можно защититься от Заказчика?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    На объекте строительства монтирую электрические щиты внешнего исполнения на бетонной стене. Подходят кабели в гофре.
    Кабель подходит к щиту снизу? Какими гермовводами оснащён щит?
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Заказчик сообщает, что по правилам в гермоввод (сальник) должны входить как кабель, так и гофра, в которой кабель проложен.
    Так попросите предъявить эти требования?
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Доказать именно это правило нормативными документами он не может.
    Это понятно.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Сальник должен плотно облегать кабель, но не гофрошланг, так как щит IP54. Прав ли я и чем можно защититься от Заказчика?
    Щит IP54 должен иметь кабельные вводы (гермовводы, сальники) соответствующего исполнения. Гофрированная труба не может обеспечить герметичность кабельной линии и ввода в щит, так как её предназначение иное. Вы не можете прокладывать кабель на расстоянии менее 2 метров в гофре, кабель должен быть защищён от механических повреждений. Гофра не способна защитить кабель от механических повреждений. ПУЭ, 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
    - кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
    2.3.39. Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т.п.).

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения