Тема: Требуется мнение профессионалов по схеме 380/15кВт

  1. #21
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Станислав, можете на моем рисунке исправить, как Вы это видите?
    Сейчас попробуй. Минут через 30 выложу свой вариант.

  2. #22
    pozhilow
    Гость
    Вопрос такой!? каким проводом и какого сечения желательно делать разводку в Щите? На вводной автомат у меня приходит ВВГ 4х10мм2

  3. #23
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    PITBY, посмотрите вот эти схемы




  4. #24
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от pozhilow Посмотреть сообщение
    каким проводом и какого сечения желательно делать разводку в Щите?
    Делайте проводом ПВ1 1х6.

  5. #25
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    PITBY, посмотрите вот эти схемы
    Спсибо, предпочтительнее 2-я. Меньше проводников

  6. #26
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    PITBY, Вы согласны, что эта схема более надёжна? Я знаю Вас, как профессионала, давно и надеюсь на объективную оценку схемы электроснабжения.
    Хотел бы услышать Ваше мнение и замечания по схеме, предоставленной pozhilow для обсуждения.

  7. #27
    pozhilow
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    PITBY, Вы согласны, что эта схема более надёжна? Я знаю Вас, как профессионала, давно и надеюсь на объективную оценку схемы электроснабжения.
    Хотел бы услышать Ваше мнение и замечания по схеме, предоставленной pozhilow для обсуждения.
    Я присоединяюсь к просьбе

  8. #28
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от pozhilow Посмотреть сообщение
    Вы согласны, что эта схема более надёжна?
    Станислав, я вполне согласен со схемами, которые Вы привели в этой теме.
    Может быть, здесь и присутствует некая избыточность, но с позиции безопасности - лишним не будет.
    Мы с Вами обсуждали этот вопрос наверное год назад, и я писал, что данная компоновка щита более подходит к большим ВРУ, ГРЩ, а не к маленьким щитам частного дома. Но, прошло время, и я сам пришел к выводу, что безопасная
    эксплуатация электрооборудования касается частного сектора в еще большей степени.
    Сэкономив на каком-то элементе (кабель, автомат, УЗО, труба, короб и т.д.), мы зачастую не думаем не только о своей безопасности, но и наших близких.
    А элементная база за последние 10-20 лет настолько изменилась в лучшую сторону, что можно подобрать и экономически выгодный вариант электроустановки, не нарушая Норм и Правил.

  9. #29
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Я знаю Вас, как профессионала, давно и надеюсь на объективную оценку схемы электроснабжения.
    Спасибо за комплимент. Вы не меньший профи, и это подтверждается Вашей активной деятельностью на форуме.
    Я лично останавливаюсь на Вашем варианте. Кстати, схему для однофазной сети,что я привел выше, я хочу применить у себя в домике в деревне.
    Переведя её на TN-C-S. Соответственно, СИП с опоры прямо в дом на ВРУ. А далее-по схеме.
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Хотел бы услышать Ваше мнение и замечания по схеме, предоставленной pozhilow для обсуждения.
    -Лично мне, не нравиться связка "УЗО-автомат". Я предпочитаю Дифавтомат. Дороже, но приемуществ больше. Меньше места занимают, обслуживать проще, контактных соединений меньше.
    -Автоматы на освещение-на 6А. 10 будет многовато. Тем более, что сейчас начинают все больше использовать ЭСЛ.

  10. #30
    pozhilow
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    -Лично мне, не нравиться связка "УЗО-автомат". Я предпочитаю Дифавтомат. Дороже, но приемуществ больше. Меньше места занимают, обслуживать проще, контактных соединений меньше.
    -Автоматы на освещение-на 6А. 10 будет многовато. Тем более, что сейчас начинают все больше использовать ЭСЛ.
    Сейчас уже выбор мой ограничен, т.к. не куплены только автоматы групп, АВ света, на 6А будет нормально их и возмем.
    А в целом теперь что изменить чтоб в работу запустить?