Тема: Прокладка кабелья на полу

  1. #1
    Mara
    Гость

    Прокладка кабелья на полу

    Здравствуйте!Правильно ли такая прокладка кабелья ?как на картинке кабель в полиэтиленовой трубе пересекаеться с трубой

    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 03.12.2012 в 16:47.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Необходимо прокладывать кабель на нормируемом расстоянии от трубопроводов, в особенности от труб горячего водоснабжения, чтобы защитить кабель от дополнительного нагрева проводников. Для этого нужно будет выбрать такую кабельную трассу, чтобы она не пересекалась с трубопроводом, и прокладывалась на безопасном расстоянии. Проложите кабель по стенам. ПУЭ, 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
    При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
    2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
    Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

  3. #3
    PITBY
    Гость
    На фото показано, КАК НЕЛЬЗЯ делать монтаж по-полу.
    Особенно радует соединение труб.
    Нарушено требование п.3.55 СНиП 3.05.06-85:
    ...Соединение пластмассовых труб должно быть выполнено:
    - полиэтиленовых — плотной посадкой с помощью муфт, горячей об¬садкой в раструб, муфтами из термоусаживаемых материалов, сваркой;
    - поливинилхлоридных — плотной посадкой в раструб или с помощью муфт. Допускается соединение склеиванием.
    Про пересечение написал Владимир.

  4. #4
    Mara
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
    А как защитить от выс. температуры или какое должно быть исполнение?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    А как защитить от выс. температуры или какое должно быть исполнение?
    Для этих целей можно использовать термостойкий кабель или термозащитные рукава. Но все эти защитные средства не отменяют требования ПУЭ о необходимости выдерживать безопасные расстояния от проводов и кабелей до трубопроводов. Так что Вам придётся пересмотреть трассу кабельной линии, так будет надёжнее и дешевле.

  6. #6
    Виктор
    Гость
    Допускаеться ли,под цоколем кухни прокладывать кабель,кабель будет проложен открыто по бетоной стене.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Допускаеться ли,под цоколем кухни прокладывать кабель,кабель будет проложен открыто по бетоной стене.
    Каким образом кабель оказался под цоколем кухни? Его проложили для питания розетки для встраиваемой техники в кухонный гарнитур? Это ответ на вопрос. Сначала прокладывают скрытую электропроводку и устанавливают розетки для скрытой электропроводки, а затем собирают кухню.