Здравствуйте!Правильно ли такая прокладка кабелья ?как на картинке кабель в полиэтиленовой трубе пересекаеться с трубой
![]()
Здравствуйте!Правильно ли такая прокладка кабелья ?как на картинке кабель в полиэтиленовой трубе пересекаеться с трубой
![]()
Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 03.12.2012 в 16:47.
Необходимо прокладывать кабель на нормируемом расстоянии от трубопроводов, в особенности от труб горячего водоснабжения, чтобы защитить кабель от дополнительного нагрева проводников. Для этого нужно будет выбрать такую кабельную трассу, чтобы она не пересекалась с трубопроводом, и прокладывалась на безопасном расстоянии. Проложите кабель по стенам. ПУЭ, 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Для этих целей можно использовать термостойкий кабель или термозащитные рукава. Но все эти защитные средства не отменяют требования ПУЭ о необходимости выдерживать безопасные расстояния от проводов и кабелей до трубопроводов. Так что Вам придётся пересмотреть трассу кабельной линии, так будет надёжнее и дешевле.
На фото показано, КАК НЕЛЬЗЯ делать монтаж по-полу.
Особенно радует соединение труб.
Нарушено требование п.3.55 СНиП 3.05.06-85:
...Соединение пластмассовых труб должно быть выполнено:
- полиэтиленовых — плотной посадкой с помощью муфт, горячей об¬садкой в раструб, муфтами из термоусаживаемых материалов, сваркой;
- поливинилхлоридных — плотной посадкой в раструб или с помощью муфт. Допускается соединение склеиванием.
Про пересечение написал Владимир.
Допускаеться ли,под цоколем кухни прокладывать кабель,кабель будет проложен открыто по бетоной стене.