baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 38

Тема: Причина срабатывания УЗО

Комбинированный просмотр

  1. #1
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    А как определить если установлен дифф.легранд?
    А никак. Не использовать, если нужно еще и определять по внешнему виду
    (На вкус, на цвет....)

  2. #2
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Я вот считаю что если стоит ДИФФ то определить почему он выключился будет задача? КЗ или утечка? )
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    А никак. Не использовать, если нужно еще и определять по внешнему виду
    (На вкус, на цвет....)
    Значит мое утверждение было правильным?

  3. #3
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Значит мое утверждение было правильным?
    В какой-то мере Вы правы. Все зависит от элементной базы.
    Только, нагромождать схему ради того, чтобы на взгляд определить, что произошло-КЗ или утечка- не стоит. Да и относительно это все.
    В связке УЗО+АЗ и УЗО может при КЗ срабатывать (своеобразная утечка).

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    А какую схему Вы предпочитаете - использование УЗО+АЗ или только ДИФФ?
    Я всегда устанавливаю диффы и Вам того советую.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Я вот считаю что если стоит ДИФФ то определить почему он выключился будет задача? КЗ или утечка? )
    Никаких трудностей, отключаем электрооборудование, проверяем, если отключение повторяется, то проверяем при помощи приборов. Вы же уже испробовали мегаомметр и отписали:
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Мегоометр - вещь!
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Только, нагромождать схему ради того, чтобы на взгляд определить, что произошло-КЗ или утечка- не стоит. Да и относительно это все.
    В связке УЗО+АЗ и УЗО может при КЗ срабатывать (своеобразная утечка).
    Согласен с PITBY полностью.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    VIPer, а вот что об этом говориться в ПУЭ, 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения