Покажите технические условия (заявку) от ЭСО. Что там написано?
Одним из оснований может быть несоответствие сечения питающей линии (вводного кабеля) установленному на вводе аппарату защиты. Надо знать, какого сечения проводники вводного кабеля и какой номинал аппарата защиты установлен был раньше.
Имеете право получить 15 кВт. Подавайте заявку в ЭСО на увеличение мощности в соответствии с постановлением Правительства №334 от 21 апреля 2009.
Постановлением установлены категории лиц, с которыми сетевая организация обязана заключить договор, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя.
Такими лицами являются:
физическое лицо, направившее заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику;





Ответить с цитированием