Сообщение от Виктор в духовке "родной" шнур заменить на кусок ПВС 3*4мм2 Для защиты ПВС 3х4 потребуется установить автоматический выключатель номиналом не более 25 А. Сообщение от Виктор В щите установлен АВ 32А.Допустимо? АВ на 32 А защитит кабель 3х6, а вот для 3х4 номинал великоват. Смотрите ПУЭ, таблицу 1.3.4. (одного трёхжильного).