    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Наверное тогда было требования занулять плиты?
    В те времена не рассматривали вопрос электробезопасности населения в полном объёме, тупо присоединяли к корпусу щита.

  2. #2
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    В те времена не рассматривали вопрос электробезопасности населения в полном объёме, тупо присоединяли к корпусу щита
    В те времена строили по ПУЭ-6, нашел такие пункты 7.1.58 7.1.59.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    дому 28 лет. В те времена строили по ПУЭ-6
    Виктор, отнимите от 2012 года 28 лет, а потом посмотрите дату введения в действие ПУЭ 6 издания.

  4. #4
    Виктор
    Гость
    Из стены торчит кабель,3*6мм2 нужно подключить в/поверхность и духовку.Электрик предлагает подключить так.3*6мм2 подключить в клемную колодку на 45А,с этой колодки подключить две розетки 32А,в одну розетку подключить варочную,в другую духовку,в духовке "родной" шнур заменить на кусок ПВС 3*4мм2,если нужна будет гарантия "родной" шнур подключит обратно в духовку.В щите установлен АВ 32А.Допустимо?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    в духовке "родной" шнур заменить на кусок ПВС 3*4мм2
    Для защиты ПВС 3х4 потребуется установить автоматический выключатель номиналом не более 25 А.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    В щите установлен АВ 32А.Допустимо?
    АВ на 32 А защитит кабель 3х6, а вот для 3х4 номинал великоват. Смотрите ПУЭ, таблицу 1.3.4. (одного трёхжильного).