Тема: Щиток в дом и схема!

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    1. Уберите УЗО 63 А 30 мА с L1, L2 и L3, которые установлены на группах линий. Такая схема приводит к ложным срабатываниям УЗО, вызываемым большими токами утечки. Установите на розеточные групповые линии и другое электрооборудование дифференциальные автоматические выключатели.
    2. Отделите свет комнаты 2 этажа от света чердака.
    3. Отделите свет коридора от света котельной.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Уберите УЗО, о которых я писал в п. 1:

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    1. Уберите УЗО 63 А 30 мА с L1, L2 и L3, которые установлены на группах линий. Такая схема приводит к ложным срабатываниям УЗО, вызываемым большими токами утечки. Установите на розеточные групповые линии и другое электрооборудование дифференциальные автоматические выключатели.
    ПУЭ, п. 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
    7.1.79. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
    1.1.17. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное.

    На Вашу схему не распространяется п. 7.1.79. ПУЭ.

    Каким образом включается генератор? Вы накидали в схему всё что можно и нельзя. Упростите её и пронумеруйте групповые линии, тогда можно будет давать советы со ссылкой на номер групповой линии. Схема неработоспособна.

  3. #3
    igor2772
    Гость
    Генератор исправлю завтра на схеме- он будет через перекидной рубильник работать.
    И про --узо 63/30мА-- тоже поправлю.
    УЗМ-51 тоже удалю.
    благодарю за помощь!
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 14.01.2013 в 01:51.

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
    УЗМ-51 тоже удалю.
    Вы немного попутали абревиатуру:
    УЗИП и УЗМ - это немного разные вещи.
    УЗИП - Устройство Защиты от Импульсных Перенапряжений - это устройства которые построены как на отдельных, так и комбинации искровых разрядников, нелинейных резисторов сопротивление которых зависит от напряжения, которые называются варисторами и имеют резко выраженную нелинейную вольт-амперную характеристику и полупроводниковых элементов и предназначены для защиты сетей до 1 кВ.

    УЗМ - Устройство защиты многофункциональное - предназначено для защиты подключённого к нему оборудования (в квартире, офисе и пр.) от разрушающего воздействия мощных импульсных скачков напряжения, вызванных электромагнитными импульсами близких грозовых разрядов или срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электромоторов, магнитных пускателей или электромагнитов, а также, для отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы (170 - 270В ) в однофазных сетях. Включение оборудования происходит автоматически при восстановлении сетевого напряжения до нормального, по истечении задержки повторного включения.

    Ознакомтесь со схемами включения данных устройств.

    P.S. (Использовать УЗИП на вводе запрещается, если на ВЛ(ВЛИ) таковые отсутствуют.)
    А УЗМ - наоборот- рекомендуется.