Чтобы требовать от подрядчика исполнения обязанностей ответственного за электрохозяйство, необходимо заключить договор на эксплуатацию электроустановки, в котором потребуется определить обязанности сторон в соответствии с пп. 1.2.2, 1.2.8, 1.2.9 ПТЭЭП. В договоре должно быть четко сформулировано (в порядке уточнения положений действующих нормативно-технических документов) следующее:
· порядок назначения ответственного за электрохозяйство и его заместителя. Допускается их назначение из числа как специалистов собственника электроустановки, так и работников специализированной организации (п. 1.2.3 ПТЭЭП);
· предоставление персоналу специализированной организации права подготовки рабочего места и допуска бригад на рабочее место, т.е прав оперативного персонала. Отдельно, в порядке уточнения положений п. 12.10 и п. 12.11 «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок», установить возможность выполнения всех работ по оперативному обслуживанию электроустановки персоналом специализированной организации;
· обязанности и ответственность, в том числе финансовую, за проведение работ по модернизации, техническому перевооружению и реконструкции электроустановки (ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой «Собственник несет бремя содержания своего имущества, если иное не предусмотрено законом или договором»).
Так же Заказчик может зачислить в штат по совместительству двух специалистов подрядной организации. Приказом руководителя собственника электроустановки один из этих специалистов назначается ответственным за электрохозяйство, а другой – его заместителем.