Незнание законов не освобождает от ответственности
Вы уже допустили ряд ошибок (согласились на установку счетчика на опоре), которые не собираетесь исправлять. Некоторые потребители устанавливают свою опору со щитом учёта на участке , до щита от опоры на границе участка прокладывают кабель и подключают щит учёта. Некоторые соглашаются с установкой щита учёта на фасаде дома. Каждому своё! Я бы настоял на переносе прибора учёта во ВРУ дома. Эта тема широко освещалась в разделе "Учет электроэнергии". Почитайте там темы.
По проекту можно сказать то, что готовил его дилетант. Запрещено устанавливать на розеточную групповую линию автоматические выключатели номиналом 25 А, а на освещение 16 А. Если не хотите стать очередным погорельцем, то срочно поменяйте аппараты защиты на:
1. Освещение не более 10 А
2. Розетки не более 16 А.
Обязательно требуется прокладывать кабель с индексом "нг" - не поддерживающий горение. В Вашем случае кабель ВВГнг.
В ТУ не увидел запретов со стороны ЭСО на установку обычного счётчика "Меркурий", соответственно можно считать, что это Ваша инициатива.