    [QUOTE=Григорий;8092]На вводе в квартирный щит требуется устанавливать аппарат защиты на питающую линию. ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.

    Если я правильно понял то в этажном щитке должен стоять вводной АВ(допустим) 25А(харак.C) ,а в квартирном(после счетчика) -АВ 25А характеристики B(общий для квартиры)? Это обязательное условие? Или вместо общего квартирного я могу поставить выключатель нагрузки?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Сергей73 Посмотреть сообщение
    а в квартирном(после счетчика) -АВ 25А характеристики B(общий для квартиры)?
    Вводной автоматический выключатель надо устанавливать перед счётчиком, а не после него.
    В этажном щите можно установить автомат с характеристикой D, а в квартирном с характеристикой С.
    Цитата Сообщение от Сергей73 Посмотреть сообщение
    Это обязательное условие? Или вместо общего квартирного я могу поставить выключатель нагрузки?
    ПУЭ, п. 3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания.