Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
Кабель прокладываем в зоне В-1г, кабель ВВГнгLS.
Юрий, а зона класса В - I г - пространства у наружных установок? ПУЭ, п. 7.3.21. Наружная установка - установка, расположенная вне помещения (снаружи) открыто или под навесом либо за сетчатыми или решетчатыми ограждающими конструкциями.
ПУЭ, таблица 2.1.2. Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей:
2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.
Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
а к оборудованию делаем подводку в металлорукаве с ПВХ изоляцией (тем самым обеспечиваем защиту от механических повреждений)
На каком основании делаете в металлорукаве? Вы кем работаете, что применяете такие решения?
Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
о какой локализационной способности металлорукава идет речь у Макса
Макс говорит о способности стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок, а Вы говорите о взрывозащищённости. Это разные понятия.