baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Кто должен проводить осмотр электроустановки?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Кто должен проводить осмотр электроустановки?

    Объект 2-й категории до 100 кВт. Должен ли энергонадзор проводить осмотр и на каком основании? Или достаточно осмотра сетевой организацией?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Объект 2-й категории до 100 кВт.
    А что за объект? Более подробнее опишите его.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения