Ну и трёхфазный
Карл, Ваша схема запрещена и не соответствует действующим требованиям. Её использовали в далёкие 60-е годы. Сейчас она вне закона.
Ссылочку на статью закона пожалуйста в студию
Так вроде вводной АВ должен быть перед счетчиком или нет?
Вот в полный рост.Слева внизу-мой.
Не вижу смысла далее разговаривать с вами на эту тему. Если вы не заметили, она себя исчерпала. Я имею в виду тему, если вдруг вы опять не поняли
Что можно сказать, стандартная схема советских времён. В данном случае Вам тупо заменят счётчик электроэнергии без каких либо изменений, хотя щит требует, как минимум, срочных профилактических работ (зачистка, протяжка контактных соединений).
Карл! Публикую для Вас требования ПУЭ 6 издания. Надеюсь разберётесь сами или прокомментировать?
7.1.21. При размещении аппаратов защиты в дополнение к требованиям гл. 3.1 необходимо руководствоваться следующими требованиями:
1. В жилых и общественных зданиях и помещениях автоматические выключатели и предохранители на распределительных пунктах и групповых щитках следует устанавливать только в цепях фазных проводов.
2. При установке на лестничных клетках на расстоянии не более 3 м от лестничного стояка щитков, совмещающих функции квартирных и этажных, отдельный этажный щиток устанавливать не требуется.
3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19).
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии.
7.1.51. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (предохранителями, автоматическими выключателями) и выключателями (для счетчиков) на общих квартирных щитках.
Квартирные щитки следует размещать на лестничной клетке, в холле или в общем поэтажном коридоре: они могут быть установлены и в передней квартиры. Квартирные щитки следует устанавливать, как правило, в нишах, если это допускается строительной конструкцией здания. Квартирные щитки при установке на лестничной клетке должны располагаться в запираемых шкафах с проемами для снятия показаний счетчиков.
7.1.52. После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Он должен устанавливаться возможно ближе к счетчику, не далее чем на расстоянии 10 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты после счетчика не требуется.
7.1.53. Перед счетчиком, который установлен на квартирном щитке, расположенном в передней квартиры в нишах, должен быть установлен рубильник или двухполюсный выключатель для безопасной замены счетчика.