Тема: Схема подключения 1ф и 3ф счетчика в TN-C

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Сергей73
    Гость
    Так вроде вводной АВ должен быть перед счетчиком или нет?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Сергей73 Посмотреть сообщение
    Так вроде вводной АВ должен быть перед счетчиком или нет?
    Всё правильно, перед счётчиком должен быть установлен аппарат защиты и управления.
    Вот посмотрите схему:

  3. #3
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Всё правильно, перед счётчиком должен быть установлен аппарат защиты и управления.
    Вот посмотрите схему:
    А возможно данную схему реализовать в таком виде?
    podkluchenie_schetchika_1.jpg

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    А возможно данную схему реализовать в таком виде?
    А как собираетесь подключаться к PEN? Где будет выполнено данное подключение? В щите? Почему не хотите запитать счётчик электроэнергии от шины? Ваше техническое решение имеет право на существование, но необходимо знать все детали данного соединения, тогда можно судить о возможности и необходимость выбора данной схемы.

  5. #5
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А как собираетесь подключаться к PEN? Где будет выполнено данное подключение? В щите? Почему не хотите запитать счётчик электроэнергии от шины? Ваше техническое решение имеет право на существование, но необходимо знать все детали данного соединения, тогда можно судить о возможности и необходимость выбора данной схемы.
    Я уже как-то поднимал эту тему тут...
    У меня счётчик на столбе и PEN-проводник разрывается счётчиком.
    005.jpg
    Я знаю, что это недопустимо, что нарушены правила и т.п., но счётчик со столба я убрать не могу.
    Решение проблемы вижу только двумя способами:
    1. замена подводки к дому на 5-ти жильный СИП, с разделением PEN в щитке;
    2. подключение счётчика в соответствии с предложенной мной схемой, с разделением PEN в доме перед вводным автоматом.

    Первый способ очень затратный: нужен новый СИП, электрик, да и 5-ти жильный СИП не пройдёт через вводную трубу в которой сейчас проложен 4-х жильный СИП - придётся менять. Короче дорого!

    Для реализации второго способа предполагаю установить в щитке медную шину, которая соединит разорванный сейчас PEN и от неё подключить счетчик. PEN же разделить потом в доме. Возможно так?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    2. подключение счётчика в соответствии с предложенной мной схемой, с разделением PEN в доме перед вводным автоматом.
    Второй вариант должен быть по моей схеме, а не по Вашей.

    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Для реализации второго способа предполагаю установить в щитке медную шину, которая соединит разорванный сейчас PEN и от неё подключить счетчик. PEN же разделить потом в доме. Возможно так?
    Правильно! Устанавливается в щите шина PEN, к ней подключается СИП, предварительно опрессованный наконечниками, так же к шине должен быть подключён заземляющий проводник от повторного заземления PEN у опоры, и защитный проводник от металлического корпуса щита. Эти требования прописаны в ПУЭ, п. 1.7.76., 1.7.102.

  7. #7
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Второй вариант должен быть по моей схеме, а не по Вашей.
    Т.е. моя схема не жизнеспособна? Почему?

    Правильно! Устанавливается в щите шина PEN, к ней подключается СИП, предварительно опрессованный наконечниками, так же к шине должен быть подключён заземляющий проводник от повторного заземления PEN у опоры, и защитный проводник от металлического корпуса щита. Эти требования прописаны в ПУЭ, п. 1.7.76., 1.7.102.
    Счётчик тоже к шине подключать?

    P.S. Кстати, а у меня счётчик вообще правильно подключен? Вот схемы из паспорта:
    008.jpg
    А вот натура:
    005.jpg
    На схеме Б.1 к счётчику идёт один провод и никакого разрыва "0", как у меня, нет. Это нормально?

  8. #8
    Сергей73
    Гость
    Вот в полный рост.Слева внизу-мой.
    Изображения

  9. #9
    Карл
    Гость
    Не вижу смысла далее разговаривать с вами на эту тему. Если вы не заметили, она себя исчерпала. Я имею в виду тему, если вдруг вы опять не поняли

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Карл Посмотреть сообщение
    Не вижу смысла далее разговаривать с вами на эту тему. Если вы не заметили, она себя исчерпала. Я имею в виду тему, если вдруг вы опять не поняли
    Вольному - воля!