Проконсультируйте пожалуйста с практической точки зрения, для разделения PEN проводника в частном доме в ЩУР (щиток учетно-распределительный), какие лучше по конструкции использовать шины PE и N (ввод от столба кабель СИП2 16 кв.мм) . Ниже, картинка шины (рис. №1), если подключать к этой шине СИП, то надо ли опрессовывать гильзой и есть ли такие шины с отверстием под сечение 16 кв.мм и больше? Или лучше использовать другой конструкции (рис. №2). Shina_PEwww.jpg рис.№1 ground_at.jpg рис.№2
Используйте шину на фото 1. Перед подключением проводника требуется установить наконечник на жилу.
ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования
2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
- жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками.